    摘要:本文件规定了北京市平战结合人民防空工程的设计原则、技术要求及施工规范。本文件适用于北京市范围内新建、改建和扩建的平战结合人民防空工程设计。
    Title:Design Code for Civil Air Defense Projects with Peacetime and Wartime Combined Functions
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.120

  • 封面预览

    DB11 994-2013 平战结合人民防空工程设计规范
  • 拓展解读

    《DB11 994-2013 平战结合人民防空工程设计规范》是北京市针对平战结合人防工程设计的重要技术标准。以下对其中的关键条文进行详细解读:

    在总则部分,明确指出该规范适用于北京市行政区域内新建、改建和扩建的平战结合人民防空工程的设计工作。强调了人防工程必须满足战时防护要求,并兼顾平时使用功能。

    关于防护单元设置,规范要求每个防护单元的建筑面积不宜大于5000平方米。每个防护单元应有独立的出入口,并且战时主要出入口应设置在地面建筑外墙外侧,便于人员快速疏散。

    对于通风系统设计,规定了清洁通风、滤毒通风和隔绝通风三种方式的选择原则。战时应具备滤毒通风能力,过滤设备的抗冲击波压力不应小于0.3MPa。

    在给排水系统中,要求生活用水量按战时掩蔽人数每人每天40升计算,供水管路上需安装防爆阀门。污水排出管路应采取防止倒灌措施。

    电气系统方面,电源应有两路独立的供电线路,一路为正常电源另一路为备用电源。战时照明应采用蓄电池组作为应急电源,持续供电时间不少于3小时。

    这些关键条文体现了规范对保障人民生命财产安全的高度关注,设计时必须严格遵守以确保工程质量符合标准要求。