• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 建筑
  • DB11T 1005-2013 公共建筑空调采暖室内温度节能监测标准

    DB11T 1005-2013 公共建筑空调采暖室内温度节能监测标准
    公共建筑空调采暖室内温度节能监测
    13 浏览2025-06-04 更新pdf1.53MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了公共建筑空调采暖系统室内温度节能监测的术语和定义、基本要求、监测方法和评价方法。本文件适用于北京市范围内公共建筑空调采暖系统室内温度的节能监测。
    Title:Energy-saving Monitoring Standard for Indoor Temperature of Air Conditioning and Heating in Public Buildings
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.200

  • 封面预览

    DB11T 1005-2013 公共建筑空调采暖室内温度节能监测标准
  • 拓展解读

    DB11/T 1005-2013《公共建筑空调采暖室内温度节能监测标准》是由北京市质量技术监督局发布并实施的一项地方标准。该标准旨在规范公共建筑在空调和采暖系统运行过程中的室内温度监测工作,从而提高能源利用效率,减少不必要的能耗。以下将从几个关键条文出发,对标准的重要内容进行深入解析。

    室内温度设定范围

    标准中明确规定了不同功能区域的室内温度设定范围。例如,对于办公室、会议室等人员密集型场所,冬季供暖期间室内温度应控制在18℃至24℃之间;夏季制冷期间则建议保持在26℃至28℃范围内。这一规定不仅考虑到了人体舒适度的要求,同时也兼顾了节能需求。通过合理设置温度上下限值,可以有效避免因过度加热或冷却而导致的能量浪费现象发生。

    温度传感器安装位置与精度要求

    为了确保监测数据的真实性和准确性,《公共建筑空调采暖室内温度节能监测标准》还特别强调了温度传感器的正确安装方法及其精度指标。首先,传感器应当安装于距离地面高度1.2米至1.8米之间的墙壁上,并且要远离门窗、热源等可能影响测量结果的因素。其次,对于一般用途的温度计来说,其最大允许误差不得超过±0.5℃;而用于校准或者精密实验目的的专业设备,则需达到更高的标准,即±0.1℃以内。这些具体的技术参数有助于指导相关人员正确选择和使用测量工具,为后续的数据分析提供可靠依据。

    数据记录频率与时长

    根据本标准的要求,在正常运营状态下,各类型的公共建筑都需要按照一定的周期采集并保存相关数据。通常情况下,每小时至少记录一次当前环境下的实际温度值;而对于特殊场合如大型体育场馆或剧院,则可以根据实际情况适当增加采样间隔时间。此外,在每个采暖季或制冷季结束后,所有收集到的信息都必须完整地归档保存至少一年以上,以便日后查阅参考。

    节能效果评估方法

    最后值得一提的是,该标准还提出了一套科学合理的节能效果评价体系。它基于历史同期对比法来判断某段时间内是否实现了预期目标。具体而言就是将本期的实际耗能量与上一年度相同月份内的平均消耗水平相比较,如果发现后者明显高于前者,则说明采取的新措施确实起到了积极作用;反之亦然。这种方法简单易行且具有较强的说服力,在实践中得到了广泛应用。

    综上所述,《公共建筑空调采暖室内温度节能监测标准》是一部非常实用的技术性文件,它为我们提供了明确的操作指南和技术支持,有助于推动我国公共建筑领域朝着更加环保高效的方向发展。希望广大从业者能够认真学习领会其中的精神实质,并将其落实到日常管理工作中去。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB11T 201-2013 农业企业标准体系 通则
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1