  • DB64T 836-2013 脉冲超细干粉灭火系统质量检验评定规程

    DB64T 836-2013 脉冲超细干粉灭火系统质量检验评定规程
    脉冲超细干粉灭火系统质量检验评定规程消防
    18 浏览2025-06-04 更新pdf0.44MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了脉冲超细干粉灭火系统的质量检验评定要求、检验方法及评定规则。本文件适用于脉冲超细干粉灭火系统的安装、验收及维护过程中的质量检验与评定。
    Title:Quality Inspection and Evaluation Procedures for Pulsed Ultra-fine Dry Powder Fire Extinguishing Systems
    中国标准分类号:P62
    国际标准分类号:13.220.20

  • 封面预览

    DB64T 836-2013 脉冲超细干粉灭火系统质量检验评定规程
  • 拓展解读

    DB64/T 836-2013《脉冲超细干粉灭火系统质量检验评定规程》是宁夏回族自治区发布的关于脉冲超细干粉灭火系统质量检验的重要技术规范。以下是对该标准中一些关键条款的详细解读:

    系统安装要求

    根据标准中的第5.1条,脉冲超细干粉灭火系统的安装需符合设计图纸和相关技术文件的要求。具体来说,设备的安装位置应确保灭火剂能够有效覆盖保护区域,并且喷头的安装高度和方向必须准确无误。此外,系统中各部件之间的连接必须牢固可靠,所有管道的连接处都应密封良好,防止泄漏。

    功能测试与调试

    标准的第6章对功能测试和调试做出了明确规定。在完成安装后,必须进行一系列的功能测试以验证系统的有效性。其中包括启动装置的响应时间测试、灭火剂喷射效果评估以及联动控制系统的模拟试验等。这些测试旨在确保系统能够在发生火灾时迅速响应并有效地扑灭火焰。

    性能参数检测

    依据标准第7章的规定,对于脉冲超细干粉灭火系统的性能参数检测是非常必要的。这包括但不限于灭火剂的质量、粒径分布、分散度等指标。只有当这些参数均达到规定标准时,才能证明系统具备合格的灭火能力。同时,还应对系统的耐压强度、密封性及抗腐蚀性能等方面进行全面检查。

    安全防护措施

    为了保障使用过程中的安全性,标准特别强调了安全防护措施的重要性。例如,在系统周围应当设置明显的警示标志,并配备足够的消防器材;操作人员必须经过专业培训才能上岗作业;定期维护保养也是必不可少的环节之一,以保证系统始终处于最佳工作状态。

    以上就是对DB64/T 836-2013《脉冲超细干粉灭火系统质量检验评定规程》部分重要内容的深入解析。希望可以帮助大家更好地理解和应用这一标准,从而提高脉冲超细干粉灭火系统的整体质量和安全性。