• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 公共安全
  • DB52T 800-2013 小型人员密集场所消防安全规范

    DB52T 800-2013 小型人员密集场所消防安全规范
    小型人员密集场所消防安全规范管理预防
    12 浏览2025-06-04 更新pdf1.08MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了贵州省小型人员密集场所的消防安全要求、管理措施及火灾预防方法。本文件适用于贵州省范围内小型人员密集场所的消防安全管理。
    Title:Fire Safety Specifications for Small Personnel-intensive Places
    中国标准分类号:C84
    国际标准分类号:13.220.20

  • 封面预览

    DB52T 800-2013 小型人员密集场所消防安全规范
  • 拓展解读

    DB52/T 800-2013《小型人员密集场所消防安全规范》是贵州省针对小型人员密集场所制定的地方性技术标准。以下对其中的重要条文进行详细解读:

    一、总则部分

    1. 适用范围明确规定了本标准适用于贵州省行政区域内建筑面积不超过500平方米的小型人员密集场所,包括但不限于餐饮、住宿、商店、公共娱乐等场所。

    二、消防安全管理

    2. 消防安全责任主体应明确法定代表人或主要负责人为消防安全责任人,定期开展防火检查和隐患排查治理工作。

    3. 应建立消防档案,内容涵盖消防设施维护保养记录、员工培训记录及应急演练方案等信息。

    三、建筑防火要求

    4. 场所内疏散通道宽度不得小于1.1米,并保持畅通无阻。

    5. 安全出口数量不少于两个,且各出口之间水平距离不小于5米。

    6. 疏散楼梯间需采用封闭式设计,确保火灾时人员能够安全撤离。

    四、电气防火措施

    7. 电气线路敷设应符合相关国家标准,严禁私拉乱接电线。

    8. 配电箱周围禁止堆放可燃物,开关插座应安装在非燃烧材料基座上。

    9. 使用大功率电器设备时需注意负荷匹配,避免过载引发火灾。

    五、灭火器材配置

    10. 至少配备干粉灭火器两具以上,每具容量不低于4公斤。

    11. 在厨房区域还应增设泡沫灭火器或自动喷水灭火系统。

    12. 所有灭火器材均需放置于显眼位置并加锁保护,防止被盗用或损坏。

    六、日常巡查与应急处置

    13. 每日营业前应对重点部位进行一次全面检查。

    14. 发生火情后立即启动应急预案,组织人员疏散并向消防部门报警求助。

    15. 定期组织全体员工参与消防知识学习及实际操作训练,提高自救互救能力。

    以上条款构成了该标准的核心框架,对于保障小型人员密集场所的消防安全具有重要意义。相关人员应当严格按照规定落实各项防范措施,共同营造安全稳定的社会环境。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB11T 952-2013 黄连木尺蠖监测与防治技术规程
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1