  • DB11T 941-2012 无机纤维喷涂工程技术规程

    DB11T 941-2012 无机纤维喷涂工程技术规程
    无机纤维喷涂工程技术施工验收保温隔音
    14 浏览2025-06-04 更新pdf2.19MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了无机纤维喷涂工程的设计、材料、施工、质量检验与验收的技术要求。本文件适用于建筑领域中采用无机纤维喷涂技术进行保温、吸声、防火等工程的施工及验收。
    Title:Technical Specification for Inorganic Fiber Spraying Engineering
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.120.10

  • 封面预览

    DB11T 941-2012 无机纤维喷涂工程技术规程
  • 拓展解读

    DB11/T 941-2012《无机纤维喷涂工程技术规程》是北京市地方标准,规定了无机纤维喷涂工程的设计、施工、质量验收及维护等环节的技术要求。以下选取部分关键条款进行详细解读:

    设计要求

    5.1.3 材料选择应符合设计使用功能和环境条件的要求,确保材料的耐火性、耐久性和环保性能。

    解读:在设计阶段,必须根据建筑的具体用途和环境特点选择合适的无机纤维喷涂材料。例如,对于高温环境需选用耐火等级高的材料,同时要关注材料是否含有有害物质,以满足环保需求。

    7.1.2 喷涂厚度应根据设计要求确定,并考虑基层表面状况、保温隔热效果等因素。

    解读:喷涂厚度直接影响到最终的保温隔热效果。设计时不仅要依据规范规定的最小厚度,还需结合实际施工条件如基层平整度来调整厚度,确保达到预期的节能目标。

    施工准备

    8.2.1 施工前应对施工现场进行全面检查,包括但不限于供电、供水系统是否完善,以及原材料的质量证明文件是否齐全。

    解读:良好的前期准备工作可以有效避免施工过程中出现意外情况。特别是对原材料的质量把控尤为重要,只有合格的原材料才能保证后续工作的顺利开展。

    质量验收

    10.1.1 工程完成后应由专业机构进行验收,验收内容主要包括外观质量、物理力学性能测试等方面。

    解读:验收阶段是对整个工程项目质量的一次全面检验。除了直观地观察喷涂层是否有裂缝、脱落等问题外,还需要通过专业的仪器设备检测其物理力学性能指标是否达标,这是判断工程质量好坏的重要依据之一。

    维护保养

    11.3.2 定期清理喷涂表面灰尘污垢,防止长期积累影响保温隔热效果。

    解读:随着时间推移,喷涂表面可能会积聚灰尘或者其他污染物,这些都会降低材料原有的保温隔热性能。因此需要定期进行清洁维护,保持其良好状态,延长使用寿命。

    以上只是该标准部分内容的简要分析,具体实施时还需参照完整版文件严格执行。希望上述信息能够帮助您更好地理解和应用DB11/T 941-2012标准。