摘要:本文件规定了大型电站锅炉外部检验的技术要求、检验内容、检验方法及评定规则。本文件适用于额定蒸汽压力大于3.8MPa的固定式电站锅炉的外部检验。
Title:Technical Guideline for External Inspection of Large Power Station Boilers
中国标准分类号:F01
国际标准分类号:27.040
封面预览
拓展解读
《DB34/T 1709-2012 大型电站锅炉外部检验技术导则》是安徽省地方标准,用于规范大型电站锅炉的外部检验工作。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:
一、适用范围与目的
本标准适用于额定蒸汽压力大于或等于3.8MPa的固定式蒸汽锅炉和热水锅炉的外部检验。其目的是确保锅炉的安全运行,防止事故发生,保障人员和设备的安全。
二、检验周期与内容
1. 检验周期:每年至少进行一次外部检验。新安装的锅炉在投入使用后的第一个年度检验时应进行全面检查。
2. 检验内容包括但不限于以下几个方面:
- 锅炉本体及其附属装置的外观检查;
- 安全附件(如安全阀、压力表等)的功能测试;
- 锅炉房内的布置情况及通风条件;
- 管道系统的连接状态;
- 排污设施的有效性。
三、具体要求详解
1. 安全阀校验:安全阀必须按照规定定期校验,确保其开启压力准确且动作灵敏可靠。校验后需记录并存档备查。
2. 压力表检定:所有压力表均需经过法定计量机构检定合格后方可使用,并且在有效期内。每次检验时应对压力表指示值与实际压力进行比对确认。
3. 水位计核查:水位计的设计安装应当符合相关规范要求,并且能够清晰显示锅筒内水位变化情况。同时还要检查自动补水系统是否正常工作。
4. 防腐保温措施:对于长期停运或者处于备用状态下的锅炉,应采取适当的防腐蚀措施以保护金属表面不受损害;此外还需保持良好的保温效果来减少热量损失。
5. 燃料供应系统:检查燃料输送管道是否存在泄漏现象,确保燃烧器点火顺利以及供气充足稳定。
6. 电气控制系统:验证各控制元件之间的联锁关系正确无误,确保紧急停止按钮能够在异常情况下迅速切断电源。
四、特殊情况处理
当发现存在重大安全隐患时,应及时上报主管部门并采取相应整改措施直至隐患消除为止。若因客观原因无法立即整改,则需制定详细的计划安排后续工作,并接受专业机构监督指导。