摘要:本文件规定了地源热泵地下储能系统的规划、设计、施工、验收及运行管理的技术要求。本文件适用于北京市范围内地源热泵地下储能系统的建设与运行管理。
Title:Technical Specification for Construction and Operation of Ground Source Heat Pump Underground Energy Storage System
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.140.99
封面预览
拓展解读
DB12/T 469-2012《地源热泵地下储能系统建设运行技术规范》是天津市发布的关于地源热泵系统的技术标准。以下将选取部分重要条文进行详细解读。
首先,关于地质勘查部分,规范要求在工程实施前必须进行详细的地质勘查工作。其中第5.1条明确规定了勘查内容应包括岩土体物理力学性质、地下水位及其变化幅度等关键信息。这一步骤至关重要,因为它直接影响到后续的设计与施工方案的合理性。准确的地质数据能够确保系统的稳定性和长期运行效果。
其次,在换热器设计方面,第6.3条指出换热器埋管间距不应小于1.5米,并且需要考虑土壤热物性测试结果来确定埋管深度。这一规定旨在避免相邻管道间的热干扰,提高换热效率。同时强调了根据实际测试数据调整设计参数的重要性,以适应不同地区的具体条件。
对于系统运行管理,第8.2条提出了定期监测井温变化的要求,建议每季度至少测量一次,并记录相关数据。通过持续监控可以及时发现潜在问题并采取措施防止设备损坏或性能下降。此外还提到要建立完整的档案资料库,包括但不限于施工图纸、验收报告以及日常维护记录等,便于日后查阅和管理。
最后,在环境保护方面,第9.1条明确禁止向地下直接排放未经处理的废水,并且要求所有废弃物均需按照国家相关规定妥善处置。这一条款体现了绿色节能理念,在推动可再生能源利用的同时也要兼顾生态保护。
以上是对DB12/T 469-2012中几个核心章节的部分解读,希望能帮助大家更好地理解和应用该标准。