资源简介
摘要:本文件规定了ABC干粉灭火剂中磷酸二氢铵含量测定的自动电位滴定法的原理、试剂、仪器设备、试验步骤及结果计算。本文件适用于ABC干粉灭火剂中磷酸二氢铵含量的测定。
Title:Determination of Ammonium Dihydrogen Phosphate Content in ABC Dry Powder Fire Extinguishing Agent - Automatic Potentiometric Titration Method
中国标准分类号:P61
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
DB65/T 3397-2012标准中关于磷酸二氢铵含量测定的自动电位滴定法,是检测ABC干粉灭火剂质量的关键步骤。以下对重要条文进行详细解读:
1. 试剂和材料:标准规定了所使用的水应为去离子水或蒸馏水,并且pH值应在5.0到7.5之间。这确保了实验环境的纯净性,避免杂质影响测量结果。
2. 仪器设备:要求使用自动电位滴定仪,该仪器需具备精确控制滴定速度及准确读取电位变化的功能。此外,还需配备合适的滴定管、搅拌器等辅助装置。
3. 样品制备:取适量样品置于已知重量的容器内,加入一定量的去离子水使其完全溶解。此过程需要注意的是,样品溶液浓度要适中,过高或过低都会影响后续滴定精度。
4. 滴定操作:将准备好的样品溶液装入滴定杯中,启动自动电位滴定仪开始滴定。当检测到电位达到特定阈值时停止滴定,并记录下消耗的标准溶液体积V。
5. 计算公式:根据公式C = (V × N) / M来计算磷酸二氢铵的质量分数,其中C表示磷酸二氢铵的质量分数,V为滴定时消耗的标准溶液体积,N为标准溶液的物质的量浓度,M为样品的质量。
6. 重复性和再现性:同一操作条件下多次测试所得结果之间的差异不应超过平均值的±0.2%,不同实验室间测试结果之间的差异不应超过平均值的±0.5%。这一要求保证了检测方法具有良好的可靠性和一致性。
以上是对DB65/T 3397-2012中磷酸二氢铵含量测定自动电位滴定法的重要条文进行了深入解析,希望对你理解和应用该标准有所帮助。