资源简介
摘要:本文件规定了外墙夹心保温系统的设计原则、构造要求、材料性能及施工验收等内容。本文件适用于北京市新建、改建和扩建的民用建筑外墙夹心保温工程的设计与施工。
Title:Code for Design of External Wall Insulation System with Core Layer - DB11/T 913-2012
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.120
封面预览
拓展解读
《DB11/T 913-2012外墙夹心保温设计规程》是北京市地方标准,主要规范了外墙夹心保温系统的设计要求。以下选取其中的关键条款进行详细解读。
5.1.1 条款规定:夹心保温墙板的热工性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。这一条款强调了夹心保温墙板的保温效果必须达到国家规定的标准,确保建筑物具有良好的节能性能。
5.2.1 条款指出:夹心保温墙板的保温层厚度应根据热工计算确定,并不应小于50mm。该条款明确了保温层的最小厚度要求,以保证墙体的保温效果。
5.3.1 条款要求:夹心保温墙板的内外叶墙板之间的连接件应采用耐久性好的材料制作,并应采取措施防止热桥效应。此条款旨在通过选用合适的连接件材料及防热桥措施,提高墙体的整体性能和使用寿命。
6.1.1 条款规定:夹心保温墙板的设计使用年限不应低于主体结构的设计使用年限。这意味着夹心保温系统的耐久性应当与建筑主体结构相匹配,保障整个建筑的安全性和经济性。
以上条款为外墙夹心保温系统设计提供了重要的指导原则,有助于设计师在实际工作中遵循相关规范,确保工程质量。