资源简介
摘要:本文件规定了计算机信息系统(场地)防雷安全检测的技术要求、检测方法和判定准则。本文件适用于河南省内计算机信息系统(场地)的防雷安全检测工作,其他地区可参考使用。
Title:Technical Specification for Lightning Protection Safety Inspection of Computer Information System (Site)
中国标准分类号:L80
国际标准分类号:35.040
封面预览
拓展解读
DB41/T 726-2011《计算机信息系统(场地)防雷安全检测技术规范》是河南省地方性标准,专门用于指导计算机信息系统场地的防雷安全检测工作。以下是一些重要条文的详细解读:
1. 适用范围:该标准适用于河南省内新建、改建和扩建的计算机信息系统场地的防雷安全检测。这明确了标准的适用对象和范围,确保了检测工作的针对性和有效性。
2. 术语和定义:标准中对“计算机信息系统”、“防雷装置”等关键术语进行了定义。例如,“计算机信息系统”是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施构成的,按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索处理的系统。这些定义为后续的具体检测提供了清晰的概念基础。
3. 检测项目与方法:
- 外部防雷装置:包括接闪器、引下线、接地装置等。检测时需检查接闪器是否完好无损,引下线是否有断裂或腐蚀现象,接地装置的接地电阻值是否符合要求。
- 内部防雷措施:如屏蔽、等电位连接、合理布线等。内部防雷措施的检查重点在于确保所有金属部件都进行了良好的等电位连接,并且线路布局避免形成电磁耦合回路。
4. 检测周期:规定了定期检测的时间间隔,通常每年至少一次。对于高风险区域或者经过重大改造后的系统,应增加检测频率。这一规定有助于及时发现并解决潜在的安全隐患。
5. 检测报告:要求每次检测后都要出具详细的检测报告,报告内容应当包括但不限于检测日期、地点、项目名称、检测结果及建议等信息。高质量的检测报告不仅是对检测工作的总结,也是日后维护管理的重要依据。
6. 整改要求:如果在检测过程中发现了不符合项,则需要立即采取整改措施,并在整改完成后重新进行检测直至合格为止。这种闭环管理模式能够有效保障系统的长期安全性。
以上几个方面构成了DB41/T 726-2011的核心内容,通过严格执行这些规定可以大大降低因雷击造成的损失风险,保护计算机信息系统及其相关设备的安全运行。