资源简介
摘要:本文件规定了水泥稳定碎石采用垂直振动法的设计与施工技术要求、方法及质量控制标准。本文件适用于采用垂直振动法进行水泥稳定碎石施工的公路工程项目。
Title:Vertical Vibration Method for Design and Construction Technical Specification of Cement-Stabilized Macadam
中国标准分类号:P41
国际标准分类号:93.080
封面预览
拓展解读
《DB61/T 529-2011 垂直振动法水泥稳定碎石设计施工技术规范》是陕西省地方标准,该标准对垂直振动法在水泥稳定碎石混合料的设计和施工过程中提出了具体的技术要求。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读。
材料选择与配比设计
1. 原材料质量:标准明确指出,用于水泥稳定碎石的原材料必须符合相关国家标准或行业标准。其中,集料应具有良好的级配和足够的强度,水泥则需满足GB 175的规定。对于集料的选择,标准强调了粒径范围和颗粒形状的要求,以确保混合料的稳定性。
2. 配合比设计:在配合比设计阶段,标准规定了通过击实试验确定最大干密度和最佳含水量的方法。此外,还提出了根据工程实际需要调整水泥剂量的原则,并建议采用重型击实法来获取准确的数据。同时,强调了试件成型后需在标准养护条件下养护6天,然后浸水1天后再进行无侧限抗压强度试验。
施工工艺
3. 拌合:标准要求拌合设备应具备精确计量功能,确保各组分按比例均匀混合。拌合时间应足够长,以保证混合料的均匀性。另外,在拌合过程中要注意控制加水量,避免过湿或过干的情况发生。
4. 摊铺与压实:施工时,摊铺厚度应符合设计要求,且表面应平整。压实作业宜采用振动压路机进行,具体参数如碾压速度、遍数等应根据试验段的结果确定。标准特别提到,在施工过程中要随时检查混合料的含水量,必要时应采取措施调整。
5. 接缝处理:对于纵向接缝,标准推荐使用平接缝方式,并在新旧材料结合处涂刷水泥浆或其他粘结剂。横向接缝则要求设置在结构物位置或者按照设计文件执行,确保接缝密实无缝隙。
质量检验
6. 检测频率与方法:标准明确了不同阶段的质量检测频率及相应的检测项目。例如,在拌合站应每天至少抽检一次混合料的均匀性和含水量;在现场施工期间,则需要每200米取样一组进行无侧限抗压强度测试。所有检测结果都必须满足设计要求。
7. 验收标准:最终验收时,除了检查外观质量外,还需重点核查各项性能指标是否达标。如果发现不合格项,应及时返工直至合格为止。
以上是对《DB61/T 529-2011 垂直振动法水泥稳定碎石设计施工技术规范》中部分内容的深入解析。这些条款为实际操作提供了详细的指导,有助于提高工程质量并保障道路的安全性和耐久性。