    DB42T 819-2012 风电场防雷设计规范
    风电场防雷设计雷电防护电气设备安全规范
    18 浏览2025-06-04 更新pdf0.57MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了风电场防雷设计的基本要求、技术措施及管理规定。本文件适用于湖北省内新建、改建和扩建的风电场防雷设计,其他相关工程可参照执行。
    Title:Design Code for Lightning Protection of Wind Farms
    中国标准分类号:K42
    国际标准分类号:29.240

  • 封面预览

    DB42T 819-2012 风电场防雷设计规范
  • 拓展解读

    DB42/T 819-2012《风电场防雷设计规范》是湖北省地方标准,于2012年发布并实施。该标准针对风电场的特殊环境和设备特点,提出了系统化的防雷设计方案。以下将选取部分关键条款进行深度解读。

    5.1.3 风电机组防雷接地电阻要求:风电机组的接地电阻不应大于4Ω。这一规定旨在确保雷电流能够迅速导入大地,避免因接地不良导致的设备损坏或人员伤害。实际操作中,应采用复合接地网结构,并定期检测接地电阻值以确保符合要求。

    6.2.1 避雷针保护范围计算:避雷针的保护范围按滚球法确定,滚球半径为30m。此条文明确了风电场内避雷针的设计依据,强调了保护范围的精确性。在具体应用时,需根据风机高度及周围地形合理布置避雷针位置,确保整个机组处于有效保护范围内。

    7.3.2 雷电监测系统设置:应在风电场内安装雷电定位系统,用于记录雷击次数、强度等信息。建立完善的雷电监测体系有助于及时发现潜在风险点,为后续维护提供数据支持。同时,建议与气象部门合作获取更全面的雷电活动资料。

    8.1.1 防雷装置定期检查周期:防雷装置每年至少进行一次全面检查。本条款强调了预防性维护的重要性,通过定期检查可以提前发现隐患并采取措施消除。检查内容包括但不限于接闪器、引下线、接地装置的状态评估以及绝缘性能测试等。

    以上仅为部分内容解析,DB42/T 819-2012涵盖了从选址到施工再到运行维护等多个环节的防雷技术要求。风电场建设单位应严格按照标准执行,结合实际情况制定科学合理的防雷方案,保障设施安全稳定运行。