    摘要:本文件规定了氨制冷系统压力管道安装监督检验的总则、检验程序、检验内容与要求、检验报告及资料归档。本文件适用于氨制冷系统中GC2、GC3级压力管道的安装监督检验。
    Title:Supervision and Inspection Regulations for Installation of Pressure Piping in Ammonia Refrigeration Systems
    中国标准分类号:P56
    国际标准分类号:23.040

  • 封面预览

    DB34T 1488-2011 氨制冷系统压力管道安装监督检验规程
  • 拓展解读

    DB34/T 1488-2011《氨制冷系统压力管道安装监督检验规程》是安徽省地方标准,规定了氨制冷系统压力管道安装过程中监督检验的要求。以下选取几个关键条款进行详细解读:

    一、适用范围

    该规程适用于设计压力不大于2.5MPa,设计温度不超过-40℃至+70℃的氨制冷系统压力管道安装工程的监督检验工作。

    二、检验依据

    在进行监督检验时,应依据国家现行有关法律、法规、技术规范和标准,包括但不限于GB/T 29044《制冷空调用压力容器安全技术监察规程》等。

    三、施工前准备

    施工单位需提交完整的施工方案和技术措施,并由监理单位审核批准。所有参与施工人员必须持证上岗,且熟悉本规程及相关国家标准。

    四、材料与设备

    用于氨制冷系统的材料及设备必须符合设计文件要求,并提供产品质量证明书或合格证书。对于首次使用的新型材料或设备,还需提供型式试验报告。

    五、焊接质量控制

    焊接作业必须按照经审批后的焊接工艺规程执行,焊工须持有相应资格证书。焊缝外观检查合格后方可进行无损检测,具体方法可采用射线探伤或超声波探伤。

    六、压力试验

    压力试验应在液压试验合格之后进行,试验介质为洁净水。试验压力一般为设计压力的1.5倍,但不得低于0.6MPa。保压时间不少于30分钟,期间不得有泄漏现象发生。

    七、竣工验收

    项目完成后,建设单位应组织相关单位进行竣工验收。验收内容包括但不限于资料审查、现场核查以及性能测试等方面。只有当全部项目均达到设计要求时才能视为验收通过。

    八、监督管理

    各级特种设备安全监督管理部门负责对辖区内氨制冷系统压力管道安装活动实施监督检查。任何违反本规程的行为都将受到相应的行政处罚。

    以上是对DB34/T 1488-2011中部分重要条文的深入解析,旨在帮助相关人员更好地理解和遵守相关规定,确保氨制冷系统压力管道安装的安全性和可靠性。