资源简介
摘要:本文件规定了液化石油气泄漏时的应急处置原则、程序、技术要求及安全措施。本文件适用于液化石油气储存、运输、使用过程中发生泄漏时的应急处置。
Title:Guidelines for the Disposal of Liquefied Petroleum Gas Leaks
中国标准分类号:F23
国际标准分类号:13.230
封面预览
拓展解读
DB34/T 1547-2011《液化石油气泄漏处置导则》是安徽省地方标准,旨在规范液化石油气泄漏事故的应急处置工作。以下为标准中关键条款的详细解读:
泄漏检测与确认
标准要求在发现疑似泄漏时应立即停止一切可能引发火花的操作,并使用专业仪器进行检测。若检测到泄漏,需进一步确认泄漏的具体位置和严重程度。此步骤至关重要,因为准确判断能够避免不必要的恐慌和资源浪费。
应急响应级别划分
根据泄漏规模及影响范围,将应急响应分为三个等级。一级响应适用于大规模泄漏且威胁公共安全的情况;二级响应针对中等规模泄漏,可能对局部区域造成影响;三级响应则用于小范围泄漏。明确分级有助于合理调配救援力量,确保高效处置。
现场隔离与人员疏散
一旦确定泄漏情况,必须迅速设立警戒线并组织无关人员撤离至安全地带。对于一级响应事件,建议扩大隔离区直至专业评估完成;二级和三级响应也需设置相应的隔离范围,防止无关人员进入危险区域。
泄漏控制措施
包括但不限于关闭相关阀门、堵漏作业以及采用惰性气体覆盖等方法来控制泄漏源。操作过程中要特别注意个人防护装备穿戴齐全,同时确保所有行动都在专业指导下进行,避免因不当操作加剧险情。
后续处理与恢复
成功控制泄漏后,还需进行全面检查以消除潜在隐患,并对受影响设施进行修复或更换。此外,应及时清理现场残留物,恢复正常生产和生活秩序。整个过程应遵循环保原则,减少对环境的影响。
以上内容仅为部分重点条文解读,实际应用时还需结合具体场景灵活调整处置方案。希望上述信息能为您提供帮助!