资源简介
摘要:本文件规定了湖北电网电厂自动电压控制(AVC)子站的功能要求、性能指标、接口规范及测试方法。本文件适用于湖北电网内所有接入自动电压控制系统的发电厂AVC子站的设计、建设和验收。
Title:Technical Specification for Automatic Voltage Control (AVC) Substation in Hubei Power Grid Plants
中国标准分类号:F17
国际标准分类号:29.240
封面预览
拓展解读
DB42/T 797-2012《湖北电网电厂自动电压控制(AVC)子站技术规范》是湖北省地方标准,对电厂AVC子站的技术要求、功能配置、性能指标等进行了明确规定。以下选取部分重要条文进行详细解读:
1. 适用范围:本标准适用于湖北电网内接入500kV及以下电压等级的发电厂AVC子站的设计、安装、调试和运行维护。这一规定明确了标准的适用对象和范围,确保了AVC子站在湖北电网内的统一规范性。
2. 系统构成:AVC子站应由数据采集模块、控制计算模块、通信接口模块和安全防护模块组成。每个模块都有其特定的功能要求,例如数据采集模块需具备实时性强、准确性高的特点,以保证后续控制决策的科学性和及时性。
3. 功能要求:
- 电压调节功能:AVC子站需能够根据电网调度中心下发的目标电压曲线或电压调整指令,自动调节发电机励磁系统输出,从而实现母线电压的稳定控制。
- 无功优化功能:通过合理分配全厂无功功率,减少线路损耗,提高电网运行效率。
- 异常处理功能:当检测到设备故障、通信中断等情况时,AVC子站应能迅速响应并采取相应措施,如切换至备用控制模式或停止调节操作,保障电力系统的安全稳定运行。
4. 性能指标:对于电压偏差、调节速率等方面设定了具体数值限制。例如,电压偏差不得超过±5%额定电压,调节速率达到每分钟±10%额定无功功率变化量等。这些指标为评估AVC子站实际运行效果提供了量化依据。
5. 安全性与可靠性:强调了系统应具备良好的抗干扰能力,并采用冗余设计来增强整体可靠性。此外,还需符合国家信息安全等级保护相关要求,防止非法入侵及信息泄露。
6. 测试验收:在新设备投运前必须经过严格的出厂检验和现场验收测试,确保各项功能正常工作且满足设计预期目标。测试内容包括但不限于静态试验、动态仿真以及长时间连续运行考核等。
以上是对DB42/T 797-2012中一些关键条款的深入解析,旨在帮助相关人员更好地理解和执行该标准,在实际工作中发挥积极作用。