    摘要:本文件规定了低压生物质燃气室内工程施工及验收的技术要求、施工方法、质量检验和验收标准。本文件适用于四川省内低压生物质燃气室内工程的设计、施工及验收。
    Title:Low-pressure Biomass Gas Indoor Engineering Construction and Acceptance Specification
    中国标准分类号:P53
    国际标准分类号:27.140

  • 封面预览

    DB51T 1377-2011 低压生物质燃气室内工程施工及验收规范
  • 拓展解读

    DB51/T 1377-2011《低压生物质燃气室内工程施工及验收规范》是四川省针对生物质燃气在室内工程中的施工和验收制定的地方标准。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:

    1. **范围与适用对象**

    本标准适用于城镇居民住宅、商业用户等室内低压生物质燃气设施的安装、调试和验收工作。明确指出,该标准不适用于工业用户的燃气设备安装。

    2. **材料要求**

    - 所有用于低压生物质燃气管道的材料必须符合国家现行相关标准,并提供产品合格证。

    - 管道连接件应采用耐腐蚀材质,确保长期使用安全可靠。

    3. **施工准备**

    - 在开始施工前,施工单位需对设计图纸进行全面审查,确认现场条件满足施工需求。

    - 施工单位应对操作人员进行技术交底,确保每位参与人员熟悉施工流程和技术要求。

    4. **管道安装**

    - 管道敷设应遵循“横平竖直”的原则,避免出现不必要的弯曲或交叉。

    - 当管道穿过墙壁或楼板时,应加装套管保护,且套管直径应比管道大两号以上。

    - 室内燃气管道与其他设施之间的最小净距需符合表4.3.1的规定。

    5. **强度试验与气密性试验**

    - 强度试验压力为设计压力的1.5倍,稳压时间为30分钟,检查期间不得有压力下降现象。

    - 气密性试验压力为设计压力,稳压时间为24小时,允许压力降值不得超过表6.2.3规定的限值。

    6. **竣工验收**

    - 验收工作由建设单位组织,监理单位、施工单位共同参与。

    - 验收内容包括但不限于:管道安装质量、设备运行状态、资料完整性等。

    - 若发现不合格项目,应及时整改直至达到标准要求。

    以上是对DB51/T 1377-2011部分关键条款的深入解析,旨在帮助相关人员更好地理解和执行这一标准,保障低压生物质燃气系统的安全性与可靠性。

  • 下载说明
    若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
  • 相关资源
    相关专题
    查看更多
    光伏支架
    光伏支架
    相关标准
    下一篇 DB50T 411-2011 烤烟等级质量抽检技术规范

    DB31T 680.7-2019 城市公共用水定额及其计算方法 第7部分:零售业(超市大卖场、商场)

    TCNTAC 5-2018 拼接服装

    DB21T 4016-2024 高速公路数据分类分级指南

    微机电系统(MEMS)技术 陀螺仪 GBT 42597-2023

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
专题推荐
相关标准
  • 常见问题
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
Copyright © 2024-2025 All Rights Reserved 浙ICP备2024137650号-1