  • DB15T 501-2011 住宅采暖室内空气温度测量方法

    DB15T 501-2011 住宅采暖室内空气温度测量方法
    住宅采暖室内空气温度测量方法环境舒适度
    16 浏览2025-06-04 更新pdf0.66MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了住宅采暖期间室内空气温度的测量方法,包括测量仪器、测量点布置、测量时间和数据处理等内容。本文件适用于天津市范围内住宅采暖室内空气温度的测量与评价。
    Title:Residential Heating Indoor Air Temperature Measurement Method
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.140.99

  • 封面预览

    DB15T 501-2011 住宅采暖室内空气温度测量方法
  • 拓展解读

    DB15/T 501-2011《住宅采暖室内空气温度测量方法》是内蒙古自治区地方标准,为规范住宅采暖期间室内空气温度的测量提供了具体指导。以下选取了标准中的关键条款进行详细解读。

    范围

    该标准适用于内蒙古自治区内采用集中供暖或分散式采暖方式的住宅建筑,在采暖期内对室内空气温度进行测量时的指导。这一范围明确了标准适用的地理区域、建筑类型及采暖方式,确保了测量工作的针对性和有效性。

    测量条件

    标准指出,室内空气温度测量应在采暖系统正常运行且达到稳定状态后进行。这意味着需要等待系统充分预热,使整个房间内的温度分布趋于均匀。此外,测量应在门窗关闭的情况下进行,以减少外界环境因素对室内温度的影响。这一要求有助于获得更准确、可靠的测量结果。

    测量点位置

    根据标准,室内空气温度测量点应选择在离地面高度1.2米处,并且要避开热源、冷源以及直接阳光照射的地方。这样的设置可以避免局部温差对整体测量数据造成干扰,确保所测得的数据能够反映整个房间的平均温度状况。

    测量仪器与精度

    用于测量的仪器必须经过校准并具有足够的精度。标准建议使用数字式温度计,其分辨率不应低于0.1℃,并且最大允许误差不超过±0.3℃。同时强调了定期维护和校验的重要性,以保证仪器始终处于良好工作状态。这对于获取精确的数据至关重要。

    数据记录与处理

    每次测量都应当详细记录日期、时间、室内外温度等信息,并且至少每隔半小时记录一次数据。如果发现某段时间内的温度波动较大,则需增加测量频率。所有收集到的数据应当被妥善保存,并按照相关规范进行统计分析,以便于后续评估采暖效果。

    通过以上内容可以看出,《住宅采暖室内空气温度测量方法》不仅规定了具体的测量流程和技术要求,还特别注重实际操作中的细节把控,旨在提高测量结果的真实性和可靠性。这对于我们了解住宅采暖系统的性能表现具有重要意义。