    超细干粉自动灭火装置设计施工验收
    22 浏览2025-06-04 更新pdf1.41MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了超细干粉自动灭火装置的设计、施工及验收的技术要求和方法。本文件适用于采用超细干粉灭火剂的自动灭火装置的设计、施工及验收。
    Title:Design, Construction and Acceptance Specifications for Ultra-fine Dry Powder Automatic Fire Extinguishing Devices
    中国标准分类号:P67
    国际标准分类号:13.220.20

  • 封面预览

    DB35T 1153-2011 超细干粉自动灭火装置设计、施工及验收规范
  • 拓展解读

    福建省地方标准《超细干粉自动灭火装置设计施工及验收规范》(DB35/T 1153-2011)是指导超细干粉灭火系统工程的重要技术文件。以下选取其中的关键条文进行深入解读。

    在设计部分,第4.1.3条规定“防护区的封闭性能应满足保持内部压力不低于灭火剂喷放时产生的压力”。这一规定强调了防护区密闭性的重要性,确保灭火剂能够有效作用于火灾区域而不流失。设计时需考虑建筑结构特点,合理设置密封措施。

    对于施工环节,第6.2.1条指出“安装前应对灭火装置及其组件进行外观检查,确保无损伤和变形”。这是保证系统正常运行的基础工作。施工单位必须严格按照规范要求执行,对每个部件逐一检查,防止因质量问题影响整体效果。

    在验收阶段,第8.1.1条规定“系统功能测试应包括模拟启动试验、模拟喷放试验和主备电源切换试验”。这些试验全面检验系统的联动性能和可靠性。尤其是模拟喷放试验,能直观反映实际灭火能力,是验收中的重点内容。

    此外,第9.2.3条关于维护管理的要求也不容忽视。“每年至少进行一次全面检查,并记录检查结果”,这为系统的长期稳定运行提供了保障。定期维护能够及时发现并排除隐患,延长设备使用寿命。

    以上条文体现了该标准从设计到验收再到后续管理的全过程控制理念,对于推动超细干粉灭火系统规范化建设具有重要意义。