资源简介
摘要:本文件规定了河北省冬季采暖期间居民室内空气温度的测定方法,包括测点布置、测量仪器要求、测量步骤及数据处理等内容。本文件适用于河北省范围内冬季采暖期居民室内空气温度的检测与评估。
Title:Determination Method for Indoor Air Temperature of Residential Buildings during Winter Heating Period in Hebei Province
中国标准分类号:P56
国际标准分类号:91.140.01 -
封面预览
-
拓展解读
DB13/T 1268-2010《冬季采暖期居民室内空气温度测定方法》是一项河北省地方标准,规定了在冬季采暖期间对居民室内空气温度进行测定的方法和技术要求。以下是对该标准中一些关键条文的详细解读:
### 测定条件
1. **测定时间**:标准指出,应在供暖开始后的一个月内进行首次测定,并根据实际情况定期复查。这确保了在供暖初期和整个采暖期内都能获取准确的数据。
2. **环境条件**:测定应在室外气温稳定且不低于-10℃的情况下进行。这样的条件可以保证测量结果不受极端天气的影响,从而提高数据的可靠性。
### 测定仪器与精度
3. **仪器选择**:应使用经过校准的温度计或自动记录仪。对于手动温度计,其最小分度值不应大于0.5℃;而对于自动记录仪,则需具备高精度和稳定性。
4. **安装位置**:温度传感器应放置于房间中央离地面高度为1.2米至1.5米之间,并且避免阳光直射、热源附近以及通风口等可能影响读数的位置。
### 数据处理与分析
5. **数据采集频率**:每小时至少记录一次数据。如果采用连续监测设备,则需要设置合理的采样间隔以覆盖整个采暖周期。
6. **统计分析**:通过对收集到的数据进行统计分析,确定平均温度、最低温度及波动范围等指标。这些信息有助于评估供暖系统的性能并指导后续调整优化措施。
### 安全注意事项
7. **操作安全**:所有参与测定工作的人员都必须接受专业培训,熟悉仪器的操作规程,并采取必要的防护措施防止意外伤害。
通过严格执行上述规定,可以有效保障冬季采暖期间居民室内空气质量符合标准要求,提升居住舒适度。同时也有助于促进节能减排目标的实现。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-04