资源简介
摘要:本文件规定了10-20kV电力用户供配电设施建设的技术要求、设计原则、设备选型及验收标准。本文件适用于湖北省内10-20kV电压等级的电力用户供配电设施的新建、改建和扩建工程。
Title:Construction Specification for 10-20kV Power Supply and Distribution Facilities of Electric Power Users in Hubei Province
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:29.140 -
封面预览
-
拓展解读
DB42/T 716-2011《10-20kV电力用户供配电设施建设规范》是湖北省地方标准,主要规定了10-20kV电力用户供配电设施的设计、施工、验收和运行维护等方面的技术要求。以下将选取部分关键条文进行详细解读。
一、设计阶段
根据第4.1条,供配电系统应根据负荷性质、容量及分布合理划分供电区域,并采用合理的接线方式。例如,对于一级负荷应采用双电源供电,确保在一路电源故障时另一路能正常工作。第4.2条规定,变压器的选择应符合GB/T 1094.1的规定,优先选用节能型变压器,如SCB系列干式变压器或S11系列油浸式变压器,且单台容量不宜超过1250kVA。
二、施工阶段
按照第5.1条的要求,在电缆敷设过程中,电缆沟的深度和宽度需满足电缆弯曲半径及安装维护的需求,同时要采取有效的防水、防火措施。第5.3条指出,开关柜的安装应严格按照厂家提供的图纸和技术文件执行,确保设备间的安全净距符合DL/T 593的规定,尤其是带电体与接地体之间的最小距离不得小于125mm。
三、验收阶段
依据第6.1条,竣工验收时必须对所有电气设备进行交接试验,包括绝缘电阻测试、交流耐压试验等,确保各项指标达到设计要求。第6.3条强调,保护装置的整定值应与系统的短路电流水平相匹配,动作灵敏可靠,避免误动或拒动现象的发生。
四、运行维护
第7.1条建议定期开展预防性试验,及时发现并消除隐患。第7.2条规定,值班人员需经过专业培训持证上岗,熟悉设备结构原理及操作规程,严格执行巡回检查制度,做好运行记录。
以上内容是对DB42/T 716-2011中一些核心条款的深入剖析,旨在为从事供配电设施建设工作的技术人员提供参考依据。实际应用中还需结合具体项目特点灵活运用,确保工程质量和安全运行。
-