• 标准下载
  • 行业资料
  • 文献下载
  • 专题推荐
  • 首页
  • 标准
  • DB42T 716-2011 10-20kV电力用户供配电设施建设规范

优质文档本站推荐优质文档
    DB42T 716-2011 10-20kV电力用户供配电设施建设规范
    关键词: 供配电设施电力用户建设规范电压等级技术要求
    所属行业

    电力

    文档分类

    地方标准湖北

    文档信息

    pdf格式 / 8.74Mb

    最后更新时间 2025-06-04

    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了10-20kV电力用户供配电设施建设的技术要求、设计原则、设备选型及验收标准。本文件适用于湖北省内10-20kV电压等级的电力用户供配电设施的新建、改建和扩建工程。
    Title:Construction Specification for 10-20kV Power Supply and Distribution Facilities of Electric Power Users in Hubei Province
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:29.140

  • 封面预览

    DB42T 716-2011 10-20kV电力用户供配电设施建设规范
  • 拓展解读

    DB42/T 716-2011《10-20kV电力用户供配电设施建设规范》是湖北省地方标准,主要规定了10-20kV电力用户供配电设施的设计、施工、验收和运行维护等方面的技术要求。以下将选取部分关键条文进行详细解读。

    一、设计阶段

    根据第4.1条,供配电系统应根据负荷性质、容量及分布合理划分供电区域,并采用合理的接线方式。例如,对于一级负荷应采用双电源供电,确保在一路电源故障时另一路能正常工作。第4.2条规定,变压器的选择应符合GB/T 1094.1的规定,优先选用节能型变压器,如SCB系列干式变压器或S11系列油浸式变压器,且单台容量不宜超过1250kVA。

    二、施工阶段

    按照第5.1条的要求,在电缆敷设过程中,电缆沟的深度和宽度需满足电缆弯曲半径及安装维护的需求,同时要采取有效的防水、防火措施。第5.3条指出,开关柜的安装应严格按照厂家提供的图纸和技术文件执行,确保设备间的安全净距符合DL/T 593的规定,尤其是带电体与接地体之间的最小距离不得小于125mm。

    三、验收阶段

    依据第6.1条,竣工验收时必须对所有电气设备进行交接试验,包括绝缘电阻测试、交流耐压试验等,确保各项指标达到设计要求。第6.3条强调,保护装置的整定值应与系统的短路电流水平相匹配,动作灵敏可靠,避免误动或拒动现象的发生。

    四、运行维护

    第7.1条建议定期开展预防性试验,及时发现并消除隐患。第7.2条规定,值班人员需经过专业培训持证上岗,熟悉设备结构原理及操作规程,严格执行巡回检查制度,做好运行记录。

    以上内容是对DB42/T 716-2011中一些核心条款的深入剖析,旨在为从事供配电设施建设工作的技术人员提供参考依据。实际应用中还需结合具体项目特点灵活运用,确保工程质量和安全运行。

  • 下载说明
    若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
  • 相关资源
    相关专题
    查看更多
    光伏支架
    光伏支架
    相关标准
    下一篇 DB42T 707-2011 脱毒芋栽培技术规程

    DB31T 680.7-2019 城市公共用水定额及其计算方法 第7部分:零售业(超市大卖场、商场)

    TCNTAC 5-2018 拼接服装

    DB21T 4016-2024 高速公路数据分类分级指南

    微机电系统(MEMS)技术 陀螺仪 GBT 42597-2023

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
专题推荐
相关标准
  • 常见问题
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
Copyright © 2024-2025 All Rights Reserved 浙ICP备2024137650号-1