资源简介
摘要:本文件规定了铸铁锅炉定期检验的项目、方法、周期及判定依据。本文件适用于陕西省内使用的铸铁锅炉的定期检验工作。
Title:Rules for Periodic Inspection of Cast Iron Boilers
中国标准分类号:C41
国际标准分类号:27.020
封面预览
拓展解读
DB61/T 498-2010《铸铁锅炉定期检验规则》是陕西省地方标准,规定了铸铁锅炉定期检验的项目、方法和要求。以下是对该标准中一些关键条款的深度解读:
一、适用范围与基本要求
该标准适用于额定出口热水温度低于120℃且额定热功率不超过2.8MW的铸铁热水锅炉。对于蒸汽锅炉以及热水锅炉,其设计压力均不得超过0.7MPa。在进行定期检验时,应确保锅炉处于停运状态,并且已经完成内部清理工作。
二、检验周期与内容
1. 外部检验每年至少进行一次。主要检查锅炉本体、安全附件及连接管道是否存在明显变形、裂纹或泄漏现象。
2. 内部检验每两年至少进行一次。重点检查锅片间的密封性能、腐蚀情况以及支撑结构是否稳固。
3. 水压试验每六年至少进行一次。通过水压试验可以检测出承压部件是否存在渗漏点或者强度不足的问题。
三、具体检验项目详解
1. 锅片检查:需逐片检查锅片表面有无裂纹、砂眼等缺陷。如果发现有超标缺陷,则需要采取相应措施修复或更换。
2. 焊缝质量评估:对接焊缝应按照相关规定进行超声波探伤检查,确保焊缝内部无夹渣、未熔合等问题。
3. 安全阀校验:安全阀必须按照国家有关标准定期进行校验,保证其启闭灵敏可靠。
4. 温度计与压力表核查:确认这些测量仪表准确有效,符合使用条件。
四、结论
定期检验对于保障铸铁锅炉的安全运行至关重要。各相关单位应当严格按照DB61/T 498-2010的规定执行各项检验任务,及时发现并消除安全隐患,从而延长设备使用寿命,提高经济效益和社会效益。同时也要注意随着技术进步适时修订和完善此标准内容。
预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。
当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。
资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。
如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。