资源简介
摘要:本文件规定了金属面聚苯乙烯夹芯板的燃烧性能分级、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存要求。本文件适用于以金属薄板为面板,聚苯乙烯泡沫塑料为芯材制成的夹芯板,主要用于建筑围护结构及其他相关用途。
Title:Technical Conditions for Fire Performance of Metal-faced Polystyrene Sandwich Panels
中国标准分类号:P65
国际标准分类号:13.220.50
封面预览
拓展解读
DB37/T 1672-2010《金属面聚苯乙烯夹芯板燃烧性能技术条件》是山东省地方标准,规定了金属面聚苯乙烯夹芯板的燃烧性能要求。以下为重要条文解读:
5.1 防火等级
产品应符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中B2级的规定。这意味着该类板材在空气中遇明火或高温作用时会立即起火且火焰(或热气流)能传播至整个试样表面,并伴有熔融滴落现象。
5.2 单位面积质量
单位面积质量应不大于15kg/m²。此指标控制了材料的整体密度,确保其具有一定的强度同时又不过重,便于施工安装。
5.3 燃烧性能测试
按照GB/T 8625-2005《建筑材料难燃性试验方法》进行测试,火焰高度不得超过150mm,连续火焰持续时间不超过30s。这直接反映了材料的阻燃特性,在火灾情况下能够有效抑制火势蔓延。
5.4 烟密度等级
烟密度等级应小于等于75%。当发生火灾时,材料产生的烟雾量直接影响逃生时间和救援效率,因此对烟密度有严格限制。
5.5 氧指数
氧指数应不小于30%。氧指数越高表明材料越难燃烧,这项指标对于评估材料的自熄能力至关重要。
5.6 耐火极限
耐火极限应不低于30分钟。这是衡量材料抵抗火场高温和热辐射能力的重要参数,关系到建筑结构的安全性。
以上内容为标准中的关键条款,理解并严格执行这些要求有助于保障使用此类产品的建筑防火安全。