摘要:本文件规定了石油和化工行业中中压变频器的安装、调试及验收的技术要求和方法。本文件适用于石油和化工领域中压变频器的应用及相关工程项目的实施与验收。
Title:Technical Application Guideline for Medium Voltage Inverters in Petroleum and Chemical Industries - Part 3: Installation, Commissioning and Acceptance
中国标准分类号:
国际标准分类号:
封面预览
拓展解读
TCNPCI 03.3-2021《石油和化工用中压变频器技术应用导则 第3部分:安装、调试及验收》相较于前版标准,在安装环境要求和调试流程上有了更细化的规定。其中,关于变频器安装环境中的温湿度控制要求是值得关注的重要变化。
新标准明确指出,变频器安装场所的温度应保持在-5℃至40℃之间,且相对湿度不得超过95%(不结露)。这一规定与旧版相比更加严格,主要是基于近年来变频器故障率统计显示,不当的温湿度条件是导致设备损坏的主要原因之一。
以某石化企业为例,其在采用新标准进行变频器改造时,采取了以下措施来满足上述温湿度要求:
首先,在选址阶段就充分考虑周围环境因素。将变频器放置在独立的控制室内,并确保该房间具备良好的通风散热设施。同时,在控制室墙壁内侧加装隔热材料,减少外界温度波动对内部环境的影响。
其次,配置恒温除湿装置。通过安装空调系统维持室内温度稳定,并使用工业级除湿机降低空气湿度。此外还设置了温湿度监测仪实时记录数据,一旦发现异常立即启动应急预案。
最后,在日常维护过程中定期检查各项参数是否符合标准要求。如果发现温度过高或湿度过大,则及时调整运行模式或者更换滤网等配件。