    摘要:本文件规定了文物建筑雷电防护的技术要求、设计原则、施工方法、检测与维护等内容。本文件适用于北京市行政区域内文物建筑的雷电防护工程设计、施工、检测及维护。
    Title:Technical Specification for Lightning Protection of Cultural Heritage Buildings
    中国标准分类号:P61
    国际标准分类号:13.260

  • 封面预览

    DB11T 741-2010 文物建筑雷电防护技术规范
  • 拓展解读

    文物建筑的雷电防护非常重要,DB11/T 741-2010《文物建筑雷电防护技术规范》对此提供了具体指导。以下是对该标准中一些关键条款的详细解读。

    首先,关于雷电防护区的划分(5.1条)。标准要求将文物建筑划分为不同的雷电防护区,如LPZ0A、LPZ0B等。LPZ0A区是直接遭受雷击的区域,需要采取最高等级的防护措施;而LPZ0B区则允许部分雷电流进入,但需通过分流和限压设备来保护内部设备。

    其次,关于接闪器的选择与安装(6.2条)。接闪器应根据建筑物的具体情况选择合适的类型,如避雷针、避雷带或避雷网。安装时要确保接闪器能够覆盖所有可能遭受直击雷的部位,并且与接地装置可靠连接。

    再者,关于接地装置的设计(6.3条)。接地装置应当采用金属材料制成,埋设深度不得小于0.6米,并且要形成闭合环路以提高导电性能。此外,接地电阻值不应大于10欧姆,在土壤电阻率较高的地区可适当放宽至30欧姆。

    最后,关于防雷装置的维护管理(8.1条)。定期检查接闪器、引下线以及接地装置的状态,及时修复损坏的部分。每年雷雨季节前进行全面检测,确保防雷系统处于良好工作状态。

    以上是对DB11/T 741-2010中几个重要条文的深入分析,希望对文物保护单位实施有效的雷电防护措施有所帮助。