    摘要:本文件规定了外墙外保温工程施工的防火安全技术要求、施工准备、施工过程防火措施、验收等内容。本文件适用于北京市行政区域内新建、改建和扩建民用建筑外墙外保温工程施工的防火安全技术管理。
    Title:Code for Fire Safety Technology of External Wall Insulation Construction
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.120

  • 封面预览

    DB11 729-2010 外墙外保温工程施工防火安全技术规程
  • 拓展解读

    《DB11 729-2010 外墙外保温工程施工防火安全技术规程》是北京市为规范外墙外保温工程的施工过程中的防火安全要求而制定的地方性标准。以下选取部分重要条文进行详细解读:

    1. 适用范围

    该规程适用于北京地区采用外墙外保温系统的建筑工程,包括新建、改建和扩建项目。明确指出所有涉及此类工程的设计、施工及验收均需遵守本规程。

    2. 材料选择与性能要求

    - 第5.1.3条规定:保温材料应选用燃烧性能达到A级或B1级的产品。这强调了在选择保温材料时,必须优先考虑其防火性能,确保材料本身不易燃或难燃。

    - 第5.2.1条指出,保温板的厚度偏差不得超过±2%,且密度偏差不超过±5%。此规定旨在保证材料的一致性和稳定性,避免因质量问题引发火灾隐患。

    3. 施工过程中的防火措施

    - 根据第6.1.4条,在施工现场应设置明显的禁止吸烟标志,并配备足够的灭火器材。同时要求对易燃物进行集中管理,远离火源。

    - 第6.2.5条特别提到,当风速超过5m/s时,应暂停喷涂作业。这是为了避免由于大风导致的火星飞溅,从而引发火灾。

    4. 防火隔离带设置

    - 第7.1.2条规定,应在每层楼板处设置宽度不小于300mm的防火隔离带。这一措施可以有效阻止火焰沿建筑立面蔓延,提高整体建筑的安全性。

    5. 竣工验收

    - 第8.1.3条要求,在工程竣工验收阶段,除了常规检查外,还需对保温系统的耐火极限进行测试。只有通过测试的工程才能交付使用,确保长期使用的安全性。

    以上内容是规程中较为关键的部分,对于保障外墙外保温工程施工期间及后期使用的防火安全具有重要意义。施工单位应当严格按照这些规定执行,以降低火灾风险,保护人民生命财产安全。