
-
资源简介
摘要:本文件规定了高炉鼓风除湿技术的应用要求、系统设计、运行管理及维护等内容。本文件适用于河北省内采用高炉鼓风除湿技术的钢铁企业及相关设施。
Title:Application Specification for Blast Furnace Blowing Dehumidification Technology
中国标准分类号:P56
国际标准分类号:77.040.30 -
封面预览
-
拓展解读
DB13/T 1190-2010《高炉鼓风除湿技术应用规范》是河北省地方标准,于2010年发布实施。该标准规定了高炉鼓风除湿系统的设计、施工、验收及运行维护的技术要求,旨在提高高炉鼓风的干燥程度,从而改善高炉冶炼效果。
以下为部分重要条文的详细解读:
5.1 鼓风机选型应根据高炉容积和生产需求确定,确保其处理能力满足实际需要。设计时要充分考虑当地气候条件对空气湿度的影响,选择合适的型号规格。
6.2 空气冷却器的设计参数需符合下列要求:冷却水进口温度不超过32℃,出口温度不高于42℃;冷却器传热系数不低于800W/(m²·K);换热面积应留有10%-15%的余量。
7.3 冷却水系统的布置应遵循以下原则:冷却水泵的扬程应大于系统总阻力10%-15%;冷却塔的数量不得少于两台,并设置备用设备;冷却水管道直径应满足最大流量要求,且流速控制在1.5m/s以内。
8.2 湿度测量装置的安装位置应位于空气冷却器之后、加热器之前,距地面高度1.5米左右,保证测量数据准确可靠。仪器精度等级不应低于±2%RH。
9.1 系统调试前应对所有设备进行全面检查,确认无误后方可启动。初次开机时应先开启冷却水泵,待水流稳定后再依次打开其他设备。
10.3 日常运行中应定期检测空气相对湿度,当发现数值超出规定范围时,应及时调整除湿装置的工作状态。同时还要监测冷却水温差变化情况,若出现异常波动,需立即排查故障原因。
这些条款对于保障高炉鼓风除湿系统的正常运转具有重要意义,能够有效提升钢铁企业的生产效率与产品质量。企业应当严格按照标准执行相关操作,确保设备长期处于良好工作状态。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-04