DB13/T 1190-2010《高炉鼓风除湿技术应用规范》是河北省地方标准,于2010年发布实施。该标准规定了高炉鼓风除湿系统的设计、施工、验收及运行维护的技术要求,旨在提高高炉鼓风的干燥程度,从而改善高炉冶炼效果。
以下为部分重要条文的详细解读:
5.1 鼓风机选型应根据高炉容积和生产需求确定,确保其处理能力满足实际需要。设计时要充分考虑当地气候条件对空气湿度的影响,选择合适的型号规格。
6.2 空气冷却器的设计参数需符合下列要求:冷却水进口温度不超过32℃,出口温度不高于42℃;冷却器传热系数不低于800W/(m²·K);换热面积应留有10%-15%的余量。
7.3 冷却水系统的布置应遵循以下原则:冷却水泵的扬程应大于系统总阻力10%-15%;冷却塔的数量不得少于两台,并设置备用设备;冷却水管道直径应满足最大流量要求,且流速控制在1.5m/s以内。
8.2 湿度测量装置的安装位置应位于空气冷却器之后、加热器之前,距地面高度1.5米左右,保证测量数据准确可靠。仪器精度等级不应低于±2%RH。
9.1 系统调试前应对所有设备进行全面检查,确认无误后方可启动。初次开机时应先开启冷却水泵,待水流稳定后再依次打开其他设备。
10.3 日常运行中应定期检测空气相对湿度,当发现数值超出规定范围时,应及时调整除湿装置的工作状态。同时还要监测冷却水温差变化情况,若出现异常波动,需立即排查故障原因。
这些条款对于保障高炉鼓风除湿系统的正常运转具有重要意义,能够有效提升钢铁企业的生产效率与产品质量。企业应当严格按照标准执行相关操作,确保设备长期处于良好工作状态。