    摘要:本文件规定了曳引式家用电梯安装的技术要求、验收条件及检验方法。本文件适用于广东省内新建、改建和扩建的住宅建筑中使用的曳引式家用电梯的安装与验收。
    Title:Installation and Acceptance Specifications for Traction-type Residential Elevators
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:93.040

  • 封面预览

    DB44T 752-2010 曳引式家用电梯安装验收规范
  • 拓展解读

    DB44/T 752-2010《曳引式家用电梯安装验收规范》是广东省地方标准,规定了家用电梯安装过程中的基本要求、施工准备、安装要求、调试与试运行以及验收等环节的具体内容。以下将对其中一些重要条文进行详细解读。

    一、基本要求

    1. 电梯井道应采用钢筋混凝土结构,并且其设计和施工必须符合国家现行建筑结构安全标准。这确保了电梯运行的安全性,防止因井道质量问题导致的事故。

    2. 电源供电系统应独立设置,且具备短路保护、过载保护及漏电保护功能。这样可以有效避免电气故障引发的安全隐患。

    二、施工准备

    3. 安装前需对施工现场进行全面检查,包括但不限于电梯井道尺寸、层门预留位置等是否满足设计图纸要求。此步骤有助于提前发现并解决可能影响后续安装工作的潜在问题。

    三、安装要求

    4. 轿厢底板水平度偏差不得超过±2mm/m;导轨垂直度偏差不大于1.5mm/m。这些精确度控制能够保证电梯平稳运行,减少噪音产生。

    5. 层门锁闭装置动作灵活可靠,在关门状态下应能承受至少300N的水平拉力而不开启。这一规定提高了乘客使用时的安全保障。

    四、调试与试运行

    6. 在正式投入使用之前,必须完成空载和额定载重量下的多次往返试验,观察电梯启动、停止和平层精度等情况。只有当所有指标均达到合格标准后方可交付使用。

    五、验收

    7. 验收时应由建设单位组织相关专业技术人员共同参与,并形成书面记录存档备查。此外还要求提供完整的安装资料和技术文件,以备日后维护保养参考。

    以上就是关于DB44/T 752-2010《曳引式家用电梯安装验收规范》部分关键条款的深入解析。遵循该规范不仅有利于保障家用电梯的质量与安全性,同时也是企业履行社会责任的重要体现。