资源简介
摘要:本文件规定了中央空调系统节能运行管理的基本要求、运行管理措施、维护保养及节能评估等内容。本文件适用于广东省内各类建筑物中使用的中央空调系统的节能运行管理。
Title:Energy-saving Operation and Management Specification for Central Air Conditioning Systems
中国标准分类号:P41
国际标准分类号:97.200 -
封面预览
-
拓展解读
DB44/T 718-2010《中央空调系统节能运行管理规范》是广东省地方标准,旨在指导和规范中央空调系统的节能运行管理工作。以下选取了部分重要条文进行详细解读:
一、系统运行参数的设定
1. 室内温度夏季应控制在26℃至28℃之间,冬季则应在18℃至20℃范围内。这一规定基于人体舒适度与能耗平衡考虑,过高或过低的室内温度都会增加能源消耗。
二、设备启停管理
2. 在非高峰使用时段,如夜间或周末,应根据实际需求合理安排冷水机组、冷却塔等主要耗能设备的启停时间。例如,当建筑内无人活动时,可适当减少冷量输出直至完全关闭相关设备。
三、维护保养要求
3. 每月至少进行一次过滤网清洗工作,并定期检查风机盘管及送回风口状态。良好的通风条件不仅能提高空气品质还能降低运行阻力从而节省电力。
4. 冷却水系统需每季度检测一次水质状况并采取相应处理措施以防止结垢腐蚀等问题影响效率。
四、监测与记录制度
5. 建立完善的能耗统计台账,包括但不限于电耗、水量以及天然气用量等关键指标。通过长期跟踪分析可以发现潜在问题及时调整策略优化整体表现。
6. 对于大型公共建筑而言还应当配置独立计量装置以便于分项核算成本效益比。
五、应急预案准备
7. 制定详细的故障抢修流程图并确保所有相关人员熟悉掌握。同时储备一定数量常用备件以缩短维修周期避免长时间停机造成损失。
以上内容仅为该标准部分内容概览,具体实施过程中还需结合实际情况灵活运用才能达到最佳效果。希望这些信息对你有所帮助!
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-04