    摘要:本文件规定了电厂循环冷却水的水质指标、监测方法及管理要求。本文件适用于山东省内使用循环冷却水系统的火力发电厂及相关设施。
    Title:Water Quality Requirements for Power Plant Circulating Cooling Water
    中国标准分类号:P55
    国际标准分类号:13.060.10

  • 封面预览

    DB37T 1575-2010 电厂循环冷却水水质要求
  • 拓展解读

    DB37/T 1575-2010是山东省地方标准,规定了电厂循环冷却水的水质要求。以下是对该标准中一些关键条文的详细解读。

    水质指标及限值

    1. 悬浮物:标准规定悬浮物含量不得超过5mg/L。这是因为高浓度的悬浮物会堵塞管道和换热器,影响设备正常运行,并可能加剧腐蚀和结垢现象。

    2. 总硬度(以CaCO3计):总硬度上限为450mg/L。过高硬度会导致碳酸钙沉积,形成水垢,降低热交换效率。同时,也会引起金属材料的腐蚀。

    3. pH值:pH值应控制在7.0至9.0之间。适宜的pH范围可以防止水对金属管道和设备造成过度腐蚀或结垢。

    4. 溶解氧:溶解氧含量不应超过0.01mg/L。过高的溶解氧会加速金属表面氧化反应,导致腐蚀加剧。

    5. 氯离子:氯离子浓度不得超过350mg/L。氯离子的存在会促进点蚀和缝隙腐蚀的发生,尤其在不锈钢等合金材料上更为明显。

    6. 硫酸根离子:硫酸根离子的最大允许浓度为400mg/L。当其浓度过高时,可能会与某些金属离子反应生成难溶性盐类物质,进而引发结垢问题。

    7. 铁离子:铁离子含量限制在0.5mg/L以内。铁离子过多不仅会影响水质透明度,还可能作为催化剂加速其他化学反应过程中的副产物生成。

    8. 铜离子:铜离子的最大允许量为0.05mg/L。铜离子超标会对系统内的铜制部件产生直接损害,并且也可能与其他成分相互作用形成沉淀物。

    处理措施建议

    为了确保循环冷却水符合上述标准要求,在实际操作过程中需要采取以下措施:

    - 定期检测水质参数,及时调整处理方案。

    - 使用适当的预处理技术去除杂质。

    - 加强日常维护保养工作,避免因设备故障而导致水质恶化。

    - 根据季节变化合理安排补充水量及排污频率。

    通过严格执行这些规定和建议,能够有效保证电厂循环冷却水的质量,从而提高整个系统的稳定性和安全性。