    DB11 694-2009 模板早拆施工技术规程
    模板早拆施工技术规程建筑工程施工方法
    25 浏览2025-06-04 更新pdf1.64MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了模板早拆施工的技术要求、施工方法、质量控制及验收标准。本文件适用于采用早拆模板体系的建筑工程施工。
    Title:Technical Regulations for Early Removal Formwork Construction
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.060

  • 封面预览

    DB11 694-2009 模板早拆施工技术规程
  • 拓展解读

    《DB11 694-2009模板早拆施工技术规程》是北京市地方标准,规定了模板早拆体系在建筑工程中的应用要求。以下对其中的关键条款进行详细解读:

    5.1.1:模板早拆体系的支撑结构应具有足够的承载力、刚度和稳定性。这是确保施工安全的基础,施工单位需严格检查支撑材料的质量,保证其符合设计要求。

    5.1.3:模板早拆施工前应对混凝土构件的设计强度进行复核。这一步骤至关重要,只有当混凝土达到规定的强度时才能拆除模板,否则会严重影响结构安全。

    5.2.1:支撑立杆间距不应大于1.2米,水平杆步距不应大于1.8米。此规定旨在控制支撑系统的变形量,避免因间距过大导致的结构失稳。

    5.2.3:支撑系统顶部应设置可调托撑,其伸出长度不宜超过300毫米。这一要求是为了方便调整高度,并防止过长伸出部分引发倾覆风险。

    7.1.1:拆模顺序应遵循先支后拆、后支先拆的原则。合理安排拆模顺序可以有效减少对未凝固混凝土的影响,同时也有利于保护模板本身。

    7.1.3:拆模过程中应有专人负责指挥协调工作。这样可以及时发现并处理突发情况,确保整个拆模过程顺利进行。

    以上为该标准中一些较为重要的条款解析,希望对从事相关工作的人员有所帮助。严格按照这些规定执行,不仅能够保障工程质量和施工安全,还能提高工作效率。