
-
资源简介
摘要:本文件规定了蒸气压缩式冷水(热泵)机组节能监测的术语和定义、监测项目与要求、监测方法及结果评定。本文件适用于以电动机驱动的蒸气压缩式冷水(热泵)机组的节能监测。
Title:Energy-saving Monitoring Regulations for Vapor Compression Chilled (Heat Pump) Units
中国标准分类号:F11
国际标准分类号:27.010 -
封面预览
-
拓展解读
DB50/T 340-2009《蒸气压缩式冷水(热泵)机组节能监测规定》是重庆市地方标准,适用于该地区蒸气压缩式冷水(热泵)机组的节能监测工作。以下将对标准中的部分关键条款进行详细解读。
### 适用范围
本标准适用于额定制冷量大于或等于100kW且小于等于1000kW的蒸气压缩式冷水(热泵)机组。这一范围定义了标准适用的具体设备类型和规模,确保监测工作的针对性和有效性。
### 监测条件
在进行节能监测时,环境温度应控制在一定范围内。例如,当机组用于制冷时,环境温度不应低于18℃也不高于43℃;用于制热时,则需保证环境温度不低于-7℃不高于18℃。这些温度限制是为了模拟实际运行中最常见的工况,从而获得具有代表性的数据。
### 测试参数
标准中明确了多项需要测试的关键参数,包括但不限于:输入功率、制冷量、能效比等。其中,能效比(COP)对于评价机组性能至关重要。它反映了单位功耗下所能提供的冷量或热量,是衡量机组节能水平的重要指标之一。
### 数据记录与处理
要求所有测量值均需按照规定的方法进行记录,并采用算术平均法计算最终结果。同时强调,在整个测试过程中必须保持系统的稳定状态,避免因操作不当导致的数据偏差。
### 安全要求
除了技术方面的考量外,还特别强调了安全措施的重要性。比如,在进行任何涉及电气元件的操作之前,务必切断电源;使用合适的工具完成安装调试工作;定期检查设备是否存在潜在的安全隐患等等。
通过以上内容可以看出,《蒸气压缩式冷水(热泵)机组节能监测规定》不仅涵盖了从准备工作到具体实施再到后期维护等多个环节的技术指导,同时也充分考虑到了使用者的安全保障问题。这为相关领域的从业者提供了科学合理的参考依据。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-04