• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 化工
  • TCNPCI 01.3-2021 石油和化工用低压变频器技术应用导则 第 3 部分:安装、调试及验收

    TCNPCI 01.3-2021 石油和化工用低压变频器技术应用导则 第 3 部分:安装、调试及验收
    低压变频器石油化工安装调试验收
    20 浏览2025-06-02 更新pdf1.02MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了石油和化工行业中低压变频器的安装、调试及验收的技术要求、方法和流程。本文件适用于石油和化工领域中低压变频器的应用与管理。
    Title:Technical Application Guidelines for Low Voltage Inverters in Petroleum and Chemical Industries - Part 3: Installation, Commissioning and Acceptance
    中国标准分类号:
    国际标准分类号:

  • 封面预览

    TCNPCI 01.3-2021 石油和化工用低压变频器技术应用导则 第 3 部分:安装、调试及验收
  • 拓展解读

    在TCNPCI 01.3-2021《石油和化工用低压变频器技术应用导则 第3部分:安装、调试及验收》中,有一项重要更新值得关注,即关于变频器接地方式的具体要求。相较于旧版标准,新版标准对变频器接地提出了更为严格且具体的规定,旨在提升设备运行的安全性和稳定性。

    根据新版标准,变频器应采用独立的接地系统,并确保接地电阻不超过4欧姆。这一规定与旧版相比,不仅明确了接地电阻的具体数值限制,还强调了独立接地的重要性。例如,在实际应用过程中,若变频器与其他电气设备共用同一接地网,则可能因电流回流问题导致设备误动作甚至损坏。因此,按照新版标准的要求,需单独设置接地极并保证其有效连接至大地。

    为了更好地理解并实施这一规定,在安装阶段应当采取以下措施:首先,选择合适的地点埋设接地极,确保其远离高压输电线及其他干扰源;其次,使用多股铜线将接地极与变频器外壳可靠连接,同时检查所有接头处是否牢固无松动;最后,利用专业仪器测量实际接地电阻值,一旦发现超标情况应及时调整直至符合标准为止。

    此外,在调试环节也需要注意相关事项。当完成初步安装后,还需进一步测试整个系统的绝缘性能以及保护功能是否正常工作。如果发现问题,则需要及时排查原因并加以修复。只有经过全面细致地检验确认无误之后才能正式投入运行。

    总之,《石油和化工用低压变频器技术应用导则 第3部分》中对于变频器接地方式的新要求体现了当前行业对于安全性和可靠性的更高追求。通过严格执行这些规定,可以有效地减少故障发生率,延长设备使用寿命,从而为企业带来更大的经济效益和社会价值。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 TGDFS 25-2023 龙脑型阴香精油
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1