资源简介
摘要:本文件规定了低层住宅冷弯薄壁型钢结构的设计、施工、验收及维护的技术要求。本文件适用于湖北省内采用冷弯薄壁型钢结构的低层住宅建筑。
Title:Technical Code for Cold-formed Thin-walled Steel Structures in Low-rise Residential Buildings
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.080.20 -
封面预览
-
拓展解读
《低层住宅冷弯薄壁型钢结构技术规程》DB42/T 483-2008是湖北省地方标准,规定了低层住宅中冷弯薄壁型钢构件的设计、制作、安装和验收等要求。以下是对规程中一些重要条文的详细解读:
1. **材料选择**:规程强调冷弯薄壁型钢应选用符合GB/T 50017规定的钢材,并且对于结构的安全性有直接影响的材料需进行复验。这意味着在实际工程中,材料的选择不能仅凭经验,必须依据国家标准并经过严格检测。
2. **设计计算**:在设计阶段,规程指出应考虑荷载效应组合以及正常使用极限状态下的变形限制。例如,在风荷载作用下,构件的最大挠度不应超过跨度的1/250。这确保了建筑物不仅能够承受正常荷载,还能保证使用者的生活舒适度。
3. **连接方式**:对于螺栓连接,规程要求螺栓孔径比螺栓直径大1.0mm至1.5mm之间;焊接连接则需遵循JGJ81的相关规定。合理的连接方式可以有效提高结构的整体稳定性与安全性。
4. **防腐处理**:为了延长使用寿命,规程要求对所有外露表面均需采取有效的防锈措施。常见的做法包括热浸镀锌或喷涂防锈漆。同时,在潮湿环境中使用的构件还需特别注意加强防护措施。
5. **施工质量控制**:施工过程中,每一道工序都必须严格按照设计图纸执行,并且要定期检查以确保符合规范要求。特别是在拼装环节,任何偏差都不能超过允许范围,否则可能影响最终结构性能。
6. **竣工验收**:最后,在项目完成后进行全面细致的验收工作非常重要。除了常规检查之外,还应该通过专业机构进行必要的检测,如超声波探伤等,以确认整个建筑是否达到了预期标准。
以上就是关于DB42/T 483-2008《低层住宅冷弯薄壁型钢结构技术规程》中几个关键部分的具体说明。希望这些信息能帮助您更好地理解和应用该标准。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-04