    摘要:本文件规定了北京市轨道交通地下工程防水设计、材料选择、施工工艺及质量验收的技术要求。本文件适用于北京市轨道交通地下工程的防水设计、施工与验收。
    Title:Technical Code for Waterproofing of Subway Underground Engineering in Beijing
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:93.020

  • 封面预览

    DB11 581-2008 轨道交通地下工程防水技术规程
  • 拓展解读

    《DB11 581-2008轨道交通地下工程防水技术规程》是北京市地方标准,为确保轨道交通地下工程的防水质量提供了技术依据。以下对规程中的几个重要条文进行详细解读。

    1. 防水等级划分

    - 规程将地下工程防水划分为四个等级,其中一级防水要求结构不允许渗水,表面无湿渍;二级防水允许少量漏水点,但不得有线流和漏泥砂。这一划分明确了不同区域的防水需求,例如车站站厅、站台层应达到一级防水标准,而设备管理用房可以适当降低要求至二级或三级。

    2. 材料选择与施工

    - 对于防水卷材的选择,规程强调应选用高分子自粘胶膜防水卷材等具有优良耐久性和抗穿刺性的材料,并且在施工过程中要保证搭接宽度符合设计要求,同时做好基层处理工作,确保基层干燥、平整。

    3. 细部构造防水措施

    - 在变形缝处设置中埋式止水带,并在外侧增设外贴式止水带,形成双保险。对于施工缝部位,则需采用遇水膨胀橡胶止水条或者预埋注浆管等方式加强防水效果。此外,在穿墙管件周围应采取密封圈加防水板复合防水措施。

    4. 监测与维护

    - 要求定期对已完成的防水工程进行检查,特别是在雨季来临之前进行全面排查。一旦发现渗漏现象应及时查明原因并采取补救措施,如局部修补、重新注浆等方法来恢复原有防水性能。

    以上内容只是该规程部分内容的简单介绍,实际应用时还需结合具体工程项目特点灵活运用相关规定和技术手段,以确保最终达到预期的防水效果。