    摘要:本文件规定了墙体内保温施工技术的术语和定义、材料要求、设计要求、施工工艺及质量验收标准。本文件适用于采用胶粉聚苯颗粒保温浆料、玻纤网格布和抗裂砂浆进行内保温施工的建筑工程。
    Title:Code for Internal Wall Insulation Construction Technology (Polymer Powder Polystyrene Bead Insulation Slurry with Glass Fiber Mesh Crack-resistant Mortar)
    中国标准分类号:P52
    国际标准分类号:91.120

  • 封面预览

    DB11T 537-2008 墙体内保温施工技术规程(胶粉聚苯颗粒保温浆料玻纤网格布抗裂砂浆做法
  • 拓展解读

    DB11/ 537-2008《墙体保温工程施工技术规程》中关于胶粉聚苯颗粒保温浆料、玻纤网格布和抗裂砂浆的做法是外墙内保温系统的重要组成部分。以下是对该规程中关键条款的详细解读:

    保温层施工

    根据规程第4.3.1条,保温层施工应遵循以下步骤:

    1. 基层处理:确保墙面平整、干燥、无油污。对于不平整的地方需进行找平处理。

    2. 涂抹界面剂:在基体表面均匀涂刷界面剂,增强粘结力。

    3. 配制保温浆料:严格按照产品说明书的比例配制胶粉聚苯颗粒保温浆料,搅拌均匀后静置5分钟再使用。

    4. 分层施工:每层厚度控制在20mm以内,待前一层凝固后再进行下一层施工。

    玻纤网格布铺设

    规程第4.4.2条规定了玻纤网格布的铺设要求:

    1. 铺设时机:保温层施工完成后立即进行玻纤网格布铺设。

    2. 铺设方法:将玻纤网格布沿水平方向绷紧并压入刚抹好的保温浆料中,搭接宽度不少于100mm。

    3. 保护措施:铺设过程中避免网格布褶皱或损坏,确保其完全覆盖保温层表面。

    抗裂砂浆施工

    按照规程第4.5.1条,抗裂砂浆施工应注意以下几点:

    1. 材料准备:选用符合标准的抗裂砂浆,并按说明书比例加水搅拌均匀。

    2. 涂抹厚度:单次涂抹厚度不宜超过3mm,总厚度控制在6mm左右。

    3. 养护条件:施工后保持环境温度不低于5℃,相对湿度不低于70%,以保证砂浆充分固化。

    以上内容基于DB11/ 537-2008规程中的核心规定,强调了从基层处理到最终面层完成的全过程质量控制要点。正确执行这些步骤可以有效提升墙体保温系统的稳定性和耐久性。