    摘要:本文件规定了电力互感器二次负荷测试仪的检验条件、检验项目、检验方法及结果判定。本文件适用于电力互感器二次负荷测试仪的首次检定、后续检定和使用中检验。
    Title:Inspection Specification for Secondary Load Tester of Electric Transformer DB42T 396-2006
    中国标准分类号:O71
    国际标准分类号:17.220.20

  • 封面预览

    DB42T 396-2006 电力互感器二次负荷测试仪检验规范
  • 拓展解读

    DB42/T 396-2006《电力互感器二次负荷测试仪检验规范》是湖北省地方标准,用于指导电力互感器二次负荷测试仪的检验工作。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:

    1. **范围**:标准适用于额定频率为50Hz的新生产的电力互感器二次负荷测试仪的首次检定、后续检定和使用中的检验。这一规定明确了适用对象和适用场景,确保了标准的针对性。

    2. **术语和定义**:标准对“电力互感器”、“二次负荷测试仪”等术语进行了明确界定。例如,“二次负荷测试仪”被定义为一种用于测量电力互感器二次回路实际负荷值的仪器。这些定义有助于统一行业内的技术语言,避免因理解差异导致的问题。

    3. **环境条件**:要求测试环境温度应在-10℃至+40℃之间,相对湿度不大于85%。此条款强调了环境因素对测试结果的影响,提醒使用者在适宜条件下操作设备,以保证数据准确性。

    4. **外观检查**:包括仪器表面应无明显损伤或缺陷,铭牌信息完整清晰等内容。外观检查虽看似简单,但却是判断仪器是否合格的基础步骤,任何外观上的瑕疵都可能影响仪器的功能表现。

    5. **基本误差检定**:这是核心部分之一,规定了测试仪的基本误差不应超过±3%。同时,对于不同量程下的最大允许误差也做出了具体说明。这部分内容直接关系到测试仪能否准确反映实际情况,因此需要严格按照要求执行。

    6. **绝缘电阻测量**:要求绝缘电阻值不低于20MΩ。这项指标反映了测试仪内部电路与外界之间的电气隔离程度,是保证安全使用的重要参数。

    7. **耐压试验**:需承受工频电压1kV历时1分钟而无击穿或闪络现象。耐压试验旨在验证测试仪能够承受一定强度的电压冲击,防止因过电压造成损坏。

    8. **电源适应性试验**:测试仪应能在额定电压±10%范围内正常工作。这一要求确保了即使供电电压有所波动,测试仪仍能稳定运行。

    以上是对DB42/T 396-2006中关键条文的部分解读,希望对你有所帮助。在实际应用过程中还需结合具体情况进行综合考量。

  • 下载说明
    若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
  • 相关资源
    相关专题
    查看更多
    光伏支架
    光伏支架
    相关标准
    下一篇 DB12T 371-2008 电子信息仪器仪表类产品标准编写通用规范

    DB31T 680.7-2019 城市公共用水定额及其计算方法 第7部分:零售业(超市大卖场、商场)

    TCNTAC 5-2018 拼接服装

    DB21T 4016-2024 高速公路数据分类分级指南

    微机电系统(MEMS)技术 陀螺仪 GBT 42597-2023

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
专题推荐
相关标准
  • 常见问题
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
Copyright © 2024-2025 All Rights Reserved 浙ICP备2024137650号-1