资源简介
摘要:本文件规定了聚苯板薄抹灰外墙外保温系统的设计、材料、施工及验收的质量控制要求。本文件适用于采用聚苯板薄抹灰工艺的外墙外保温系统的建筑工程。
Title:Technical Specification for Quality Control of Extruded Polystyrene Thin Plaster External Wall Insulation System
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.120 -
封面预览
-
拓展解读
DB37/T 726-2007《聚苯板薄抹灰外墙外保温系统质量控制技术规范》是山东省地方标准,规定了聚苯板薄抹灰外墙外保温系统的材料要求、施工工艺及质量控制要点。以下是对该标准中一些关键条款的详细解读。
1. **材料要求**
- **聚苯板**:聚苯板应具有良好的阻燃性能,其氧指数不应低于30%,且燃烧性能达到难燃B1级。此外,聚苯板的密度应在18~22kg/m³之间,导热系数不大于0.041W/(m·K),吸水率小于0.3%。
- **界面剂**:界面剂用于增强基层与保温层之间的粘结力,要求界面剂的拉伸粘结强度(与水泥砂浆)原强度不小于0.6MPa,浸水后不小于0.4MPa。
- **抗裂砂浆**:抗裂砂浆作为保护层的关键材料,其拉伸粘结强度(与聚苯板)原强度不小于0.1MPa,浸水后不小于0.06MPa;同时,抗裂砂浆的可操作时间宜为2~4小时。
2. **施工工艺**
- **基层处理**:施工前应对墙体表面进行清理,确保无油污、灰尘等影响粘结效果的物质存在。对于旧墙面,还需检查其牢固程度,必要时需加固处理。
- **粘贴聚苯板**:采用点框法或条粘法将聚苯板固定在墙体上,粘结面积不得少于板面面积的40%。板缝处应错缝拼接,避免出现通缝现象。每块聚苯板应用专用工具压实,并及时清理溢出的胶泥。
- **网格布铺设**:在涂抹完抗裂砂浆后立即铺设耐碱玻璃纤维网格布,网格布搭接宽度不少于50mm。两层网格布之间的搭接也应遵循此规则。铺设时要保持平整,不得有褶皱或空鼓现象。
3. **质量控制**
- **检验批划分**:以每500~1000平方米作为一个检验批,不足500平方米按一个检验批计算。每个检验批应随机抽取不少于3处进行检测。
- **现场拉拔试验**:在工程竣工后,应对保温系统的粘结强度进行现场拉拔试验。具体做法是在已完成的保温层上钻孔插入拉拔仪,施加拉力直至破坏,记录最大拉力值。粘结强度应符合设计要求,通常不低于0.1MPa。
- **隐蔽工程验收**:在保温层施工完成后,应及时组织相关人员对隐蔽工程进行验收。重点检查保温层是否牢固、平整,以及网格布铺设是否符合规范要求。
以上内容基于DB37/T 726-2007标准中的核心条款进行了详细阐述,旨在帮助从业者更好地理解和执行该标准,从而确保工程质量达到预期目标。
-