  • DB63T 610-2007 民用建筑围护结构传热系数检测标准(热箱法)

    DB63T 610-2007 民用建筑围护结构传热系数检测标准(热箱法)
    民用建筑围护结构传热系数检测热箱法
    24 浏览2025-06-04 更新pdf0.33MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了民用建筑围护结构传热系数检测的热箱法检测原理、设备要求、检测条件、检测步骤及数据处理方法。本文件适用于青海省范围内民用建筑围护结构传热系数的现场检测。
    Title:DB63T 610-2007 Standard for Thermal Transmittance Coefficient Testing of Enclosure Structures in Civil Buildings (Guarded Hot Box Method)
    中国标准分类号:P52
    国际标准分类号:91.120

  • 封面预览

    DB63T 610-2007 民用建筑围护结构传热系数检测标准(热箱法)
  • 拓展解读

    DB63/T 610-2007《民用建筑围护结构传热系数检测标准(热箱法)》是一项专门用于测定民用建筑外围护结构传热系数的检测方法标准。以下是该标准中一些重要条文的详细解读:

    适用范围

    本标准适用于以热箱法对民用建筑外墙、屋顶等外围护结构传热系数的现场检测。这一规定明确了标准的应用场景,确保了检测方法的针对性和准确性。

    热箱法原理

    热箱法是通过模拟室内环境条件,在被测围护结构的一侧设置一个恒温热箱,另一侧为实际自然环境,通过测量热箱内外的温度差及热流量来计算传热系数。此方法能够较为真实地反映建筑物的实际保温性能。

    测试设备要求

    标准对热箱及其辅助设备提出了严格要求,包括但不限于:

    - 热箱应具备良好的隔热性能,其内部温度波动不应超过±0.5℃。

    - 配备高精度的温度传感器和热流计,确保数据采集的精确性。

    - 必须有独立的电源供应系统,避免外界干扰影响测试结果。

    测试条件与步骤

    在进行测试前需满足特定环境条件,如风速控制、湿度管理等,并按照以下步骤操作:

    1. 安装调试所有仪器设备;

    2. 调整热箱至设定温度并稳定运行至少4小时;

    3. 开始记录数据直至达到稳定状态;

    4. 根据公式计算出传热系数值。

    数据处理与结果表达

    测试完成后需要对收集的数据进行科学合理的处理,最终得出的传热系数应当采用国际单位制表示,并且保留到小数点后两位。此外还应附上详细的实验报告,包含但不限于测试日期、地点、天气状况以及具体的操作流程等内容。

    以上是对DB63/T 610-2007中部分关键条款的深入解析,希望有助于理解该标准的核心内容及其应用价值。