• 标准下载
  • 行业资料
  • 文献下载
  • 专题推荐
  • 首页
  • 标准
  • DB42T 341-2006 实验室通风系统设计与施工规范

优质文档本站推荐优质文档
    DB42T 341-2006 实验室通风系统设计与施工规范
    关键词: 实验室通风系统设计施工规范
    所属行业

    建筑, 环保

    文档分类

    地方标准湖北

    文档信息

    pdf格式 / 0.62Mb

    最后更新时间 2025-06-04

    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了实验室通风系统的设计原则、技术要求及施工规范。本文件适用于湖北省内新建、改建和扩建的各类实验室通风系统的规划、设计与施工。
    Title:Laboratory Ventilation System Design and Construction Specifications
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:13.040

  • 封面预览

    DB42T 341-2006 实验室通风系统设计与施工规范
  • 拓展解读

    DB42/T 341-2006《实验室通风系统设计与施工规范》是湖北省地方标准,于2006年发布实施。该标准对实验室通风系统的规划、设计、施工和验收等方面提出了具体要求,旨在确保实验室的安全性和功能性。以下将选取部分关键条文进行详细解读。

    ### 通风系统设计原则

    **第5.1条**:实验室通风系统应根据实验性质、规模及安全要求确定通风方式。对于产生有害气体或蒸气的实验室,应采用全面排风与局部排风相结合的方式。

    解读:这一条强调了通风设计需结合实际需求,既要考虑整体环境控制又要关注局部污染源。例如,在化学实验室中,局部排风柜用于直接捕获有害物质,而全面排风则保证整个房间空气流通,防止污染物累积。

    **第5.2条**:新风量应满足室内正压状态,并不低于每小时换气次数8次的要求。

    解读:维持适当的正压有助于防止外部污染物进入实验室内部。同时,足够的新风量可以有效稀释室内污染物浓度,保障人员健康。8次/h的新风量标准为基本要求,具体项目可根据实际情况调整。

    ### 材料选择与安装

    **第6.1条**:通风管道材料应选用耐腐蚀、易清洁且符合防火等级的产品。

    解读:实验室环境中常存在酸碱等腐蚀性介质,因此通风管道必须具备良好的耐蚀性能。此外,考虑到安全因素,所有材料还需满足相应的防火规范,以降低火灾风险。

    **第6.2条**:风机安装位置应远离振动源,并采取减震措施。

    解读:风机运行时会产生一定振动,若安装不当可能影响设备正常工作甚至造成损坏。通过合理选址并加装减震装置,可有效减少振动对周边环境的影响。

    ### 系统调试与验收

    **第7.1条**:系统调试前应对所有部件进行全面检查,确保无漏风现象。

    解读:在正式投入使用前进行细致的检查是必不可少的步骤。任何细微的漏风都可能导致系统效能下降,进而影响实验结果准确性以及工作人员的安全。

    **第7.2条**:验收时需检测各区域风速是否达到设计值,同时记录噪音水平。

    解读:风速直接影响到通风效果的好坏,而过高的噪声不仅干扰实验操作还可能损害听力健康。因此,在验收阶段要严格把控这两个指标,确保符合标准规定。

    以上只是部分内容摘录及其深度解析,实际应用中还需结合具体情况灵活运用相关规定。希望这些信息能帮助您更好地理解和执行DB42/T 341-2006标准。

  • 下载说明
    若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
  • 相关资源
    相关专题
    查看更多
    光伏支架
    光伏支架
    相关标准
    下一篇 DB36 506-2006 松脂采集技术规程

    DB31T 680.7-2019 城市公共用水定额及其计算方法 第7部分:零售业(超市大卖场、商场)

    TCNTAC 5-2018 拼接服装

    DB21T 4016-2024 高速公路数据分类分级指南

    微机电系统(MEMS)技术 陀螺仪 GBT 42597-2023

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
专题推荐
相关标准
  • 常见问题
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
Copyright © 2024-2025 All Rights Reserved 浙ICP备2024137650号-1