• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 电力
  • TZZB 3537-2023 强雷区用交流无间隙复合外套 金属氧化物避雷器

    TZZB 3537-2023 强雷区用交流无间隙复合外套 金属氧化物避雷器
    避雷器金属氧化物无间隙复合外套强雷区
    19 浏览2025-06-02 更新pdf2.53MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了强雷区用交流无间隙复合外套金属氧化物避雷器的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于额定电压为3kV及以上、安装在强雷区的交流电力系统中的无间隙复合外套金属氧化物避雷器。
    Title:AC Gapless Composite Housing Metal Oxide Surge Arresters for Use in High Lightning Areas
    中国标准分类号:K21
    国际标准分类号:29.240

  • 封面预览

    TZZB 3537-2023 强雷区用交流无间隙复合外套 金属氧化物避雷器
  • 拓展解读

    在TZZB 3537-2023《强雷区用交流无间隙复合外套金属氧化物避雷器》中,有一项重要的更新内容是关于避雷器的工频耐受电压值的调整。与旧版标准相比,新版标准对这一数值进行了更为精确的规定。

    工频耐受电压值是指避雷器能够承受而不发生击穿的最大电压值,这对于确保避雷器在极端天气条件下的稳定性和安全性至关重要。在强雷区,由于频繁的雷电活动,避雷器需要具备更高的耐压能力以保护电力系统免受损害。

    在TZZB 3537-2023中,工频耐受电压值的具体要求如下:对于额定电压为10kV的避雷器,其工频耐受电压值从原来的42kV提高到了48kV;而对于额定电压为20kV的避雷器,则从原来的50kV提升至60kV。这种提升主要是基于近年来对雷电过电压特性的深入研究以及实际运行经验的积累,旨在更好地适应强雷区复杂的电磁环境。

    为了应用这一新的标准要求,制造商在设计和生产过程中应当严格遵循以下几点:

    1. 材料选择:选用更高性能的绝缘材料,以保证避雷器能够在更高的电压下正常工作。

    2. 结构优化:通过改进避雷器内部结构设计,增强其机械强度和电气绝缘性能。

    3. 测试验证:增加严格的出厂前测试环节,包括但不限于工频耐压试验、局部放电试验等,确保每台产品都符合新的标准要求。

    4. 安装指导:向用户提供详细的安装说明书和技术支持服务,强调正确安装的重要性,并提供必要的现场指导。

    总之,在实施TZZB 3537-2023的过程中,合理设置并严格执行工频耐受电压值的新规定,不仅有助于提高避雷器产品的质量水平,也能有效降低因雷击事故导致的经济损失和社会影响。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 TZZB 3538-2023 家用和类似用途氢水(气)一体机
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1