    DB45T 318-2005 砼多排孔小型砌块建筑技术规程
    混凝土多排孔小型砌块建筑技术施工规程
    21 浏览2025-06-04 更新pdf11.0MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了混凝土多排孔小型砌块在建筑设计、施工及验收中的技术要求和方法。本文件适用于采用混凝土多排孔小型砌块进行建筑施工的工程。
    Title:Technical Code for Concrete Multi-hole Small Masonry Blocks Building
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.100

  • 封面预览

    DB45T 318-2005 砼多排孔小型砌块建筑技术规程
  • 拓展解读

    《砼多排孔小型砌块建筑技术规程》(DB45/T 318-2005)是一部广西壮族自治区的地方标准,主要用于指导砼多排孔小型砌块在建筑工程中的设计、施工和验收。以下将对其中一些关键条款进行深入解读。

    术语和定义

    该规程明确了“砼多排孔小型砌块”的概念,即以水泥、砂、石子为主要原料制成的空心砌块,其孔洞排列成多排形式。这一定义为后续的技术要求提供了基础。

    材料要求

    规程强调了原材料的质量控制,包括水泥应符合GB 175的规定,骨料需满足GB/T 14684的要求等。此外,还规定了砌块的强度等级不应低于MU10,并且吸水率不宜大于20%。这些材料性能指标直接关系到建筑物的安全性和耐久性。

    设计原则

    在建筑设计方面,规程指出应充分考虑砌体结构的整体性和稳定性。例如,在抗震设防地区,砌块墙体与钢筋混凝土柱之间的连接方式至关重要,通常采用拉结筋来增强两者间的结合力。同时,还建议合理布置门窗洞口位置,避免形成薄弱环节。

    施工要点

    对于施工过程中的具体操作,规程给出了明确指示。比如,砌筑前必须确保基层表面清洁干燥;砂浆配比要严格按照设计图纸执行;每层砖缝宽度宜控制在8~12毫米之间;上下层砌块错缝搭接长度不得少于90毫米等。这些都是保证工程质量的重要措施。

    验收标准

    最后,在工程竣工后进行验收时,规程要求检查砌体的垂直度和平整度是否符合规范要求。另外,还需检测砌块的实际尺寸偏差以及抗压强度是否达标。只有当所有项目均达到合格标准后才能视为通过验收。

    以上是对《砼多排孔小型砌块建筑技术规程》(DB45/T 318-2005)部分重要内容所做的简要分析。希望可以帮助相关人员更好地理解和应用此标准。