5.1.1 土方开挖应符合设计文件要求,基坑开挖前应进行降水处理,并确保地下水位降至开挖面以下不小于0.5m。
解读:这一条强调了基坑开挖前的降水工作至关重要。降水不到位可能导致基坑坍塌、地基承载力下降等严重后果。规定地下水位需降至开挖面以下至少0.5米,是为了保证边坡稳定性和施工安全。
6.2.3 钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。检查数量为全数检查。
解读:钢筋是结构的主要承重构件,其质量和规格直接影响结构的安全性。本条规定了对钢筋的质量控制必须做到全数检查,以确保没有不合格品进入施工环节。
7.3.4 混凝土浇筑过程中应连续进行,不得随意留置施工缝。当因故间歇时,间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前将次层混凝土浇筑完毕。
解读:混凝土的连续浇筑对于保证结构的整体性和耐久性非常重要。施工缝的存在会削弱结构的整体性能,因此要尽量避免。如果必须留置施工缝,则需严格按照规范操作,确保新旧混凝土的良好结合。
8.4.5 盾构隧道管片拼装完成后,应检查环缝与纵缝的错台情况。每环管片的错台量不应大于5mm,相邻环之间的错台量不应大于10mm。
解读:盾构隧道的管片拼装精度直接关系到隧道的防水效果和使用功能。规定错台量的具体数值是为了确保隧道内壁平整度达标,防止漏水等问题发生。