    DB45T 120-2004 城市道路照明设施维护技术规程
    城市道路照明设施维护技术规程路灯
    17 浏览2025-06-04 更新pdf1.01MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了城市道路照明设施维护的技术要求、维护内容、维护周期及质量检验。本文件适用于广西壮族自治区内城市道路照明设施的日常维护和管理。
    Title:Technical Regulations for Maintenance of Urban Road Lighting Facilities
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:93.160

  • 封面预览

    DB45T 120-2004 城市道路照明设施维护技术规程
  • 拓展解读

    DB45/T 120-2004《城市道路照明设施维护技术规程》是广西壮族自治区针对城市道路照明设施维护制定的地方标准。该标准对城市道路照明设施的维护工作提出了具体要求,确保设施的安全运行和功能完善。以下将选取部分重要条文进行详细解读。

    首先,关于维护工作的基本要求。标准中明确指出,维护人员必须经过专业培训并持证上岗,熟悉设备性能及操作规程。这强调了维护工作的专业性,确保每一项操作都由具备相应资质的专业人员完成,以减少因操作不当导致的事故风险。

    其次,在日常巡查方面,标准规定维护单位应建立定期巡查制度,巡查内容包括但不限于灯杆、灯具、电缆线路等部件的状态检查。对于发现的问题应及时记录,并采取措施予以解决。这一条文旨在通过持续性的巡查来及时发现问题,防止小问题演变成大故障,从而保障照明系统的稳定运行。

    再者,关于故障处理,标准提出当发生故障时,维护单位需迅速响应,一般情况下应在接到报修后24小时内到达现场进行维修。同时,还要求每次维修完成后都要填写详细的维修报告,包括故障原因分析、处理方法以及后续预防措施等内容。这样不仅有助于积累经验,也为今后类似问题的处理提供了参考依据。

    另外,针对特殊天气条件下的维护需求,标准特别提到在暴雨、台风等恶劣天气过后,应对所有户外照明设施进行全面检查,重点检查是否有损坏或松动的情况。此外,在冬季低温环境下,则需要加强对灯具加热装置的工作状态监测,确保其正常运作。

    最后,关于节能管理,标准鼓励采用先进的节能技术和产品替代传统照明设备,如LED光源等高效能灯具。并且提倡合理设置照明时间表,根据实际需求调整开关灯时刻,避免不必要的能源浪费。

    以上是对DB45/T 120-2004《城市道路照明设施维护技术规程》中一些关键条文的深入解析。这些规定为城市道路照明设施的维护管理工作提供了科学指导,有助于提高维护效率和服务质量,同时也体现了绿色低碳的发展理念。