• 标准下载
  • 行业资料
  • 文献下载
  • 专题推荐
  • 首页
  • 标准
  • DB34T 234-2002 回弹法检测砌体中普通粘土砖抗压强度技术规程

优质文档本站推荐优质文档
    DB34T 234-2002 回弹法检测砌体中普通粘土砖抗压强度技术规程
    关键词: 回弹法砌体普通粘土砖抗压强度检测
    所属行业

    建筑

    文档分类

    地方标准安徽

    文档信息

    pdf格式 / 1.18Mb

    最后更新时间 2025-06-04

    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了用回弹法检测砌体中普通粘土砖抗压强度的技术要求、检测方法、仪器设备及结果评定。本文件适用于采用回弹法对现有工程中普通粘土砖的抗压强度进行现场检测和评估。
    Title:Technical Regulations for Rebound Method Testing of Compressive Strength of Common Fired Clay Bricks in Masonry
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.120.30

  • 封面预览

    DB34T 234-2002 回弹法检测砌体中普通粘土砖抗压强度技术规程
  • 拓展解读

    《DB34/T 234-2002回弹法检测砌体中普通粘土砖抗压强度技术规程》是安徽省地方标准,用于指导通过回弹法检测砌体结构中普通粘土砖的抗压强度。以下是规程中的重要条文及其详细解读:

    1. **适用范围**:该规程适用于房屋建筑和一般构筑物中采用普通粘土砖砌筑的墙体,且其抗压强度在5.0MPa至20.0MPa之间的检测。这一范围涵盖了大多数传统建筑中使用的普通粘土砖,确保了检测方法的有效性和准确性。

    2. **仪器设备**:规程要求使用标称动能为2.207J的回弹仪,并需定期校准以保证测量精度。同时强调了回弹仪的工作环境温度应在-4℃至+40℃之间,避免极端条件下操作影响测试结果。

    3. **测区布置**:每个检测单元至少应设置10个测区,每个测区面积约为0.04平方米。测区的选择应避开砖缝位置及明显缺陷处,确保数据具有代表性。此外,相邻两测区之间的距离不宜大于2米。

    4. **检测步骤**:

    - 每一测区内均匀布置16个测点。

    - 记录每个测点的回弹值,注意剔除异常值后计算平均回弹值。

    - 根据测区平均回弹值查表或利用经验公式推算出相应抗压强度值。

    5. **结果评定**:当所有测区的强度换算值均达到设计要求时,则判定该检测单元合格;若存在部分测区强度不足,则需进一步分析原因并采取补强措施。

    6. **安全注意事项**:在进行现场检测时应注意周围环境的安全性,防止高空坠落等事故发生。同时,操作人员必须经过专业培训才能上岗作业,以减少人为因素对检测结果的影响。

    以上内容是对《DB34/T 234-2002》中关键条款的深入解析,希望对从事相关工作的技术人员有所帮助。在实际应用过程中还需结合具体工程情况灵活运用规程规定,确保检测工作的科学性和可靠性。

  • 下载说明
    若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
  • 相关资源
    相关专题
    查看更多
    光伏支架
    光伏支架
    相关标准
    下一篇 DB63T 399-2002 无公害荷兰豆露地生产技术规程

    DB31T 680.7-2019 城市公共用水定额及其计算方法 第7部分:零售业(超市大卖场、商场)

    TCNTAC 5-2018 拼接服装

    DB21T 4016-2024 高速公路数据分类分级指南

    微机电系统(MEMS)技术 陀螺仪 GBT 42597-2023

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
专题推荐
相关标准
  • 常见问题
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
Copyright © 2024-2025 All Rights Reserved 浙ICP备2024137650号-1