• 标准下载
  • 行业资料
  • 文献下载
  • 专题推荐
  • 首页
  • 标准
  • DB63T 367-2001 青海省城镇住宅建设标准

优质文档本站推荐优质文档
    DB63T 367-2001 青海省城镇住宅建设标准
    关键词: 住宅建设城镇规划建筑设计建设标准青海省
    所属行业

    建筑

    文档分类

    地方标准青海

    文档信息

    pdf格式 / 0.37Mb

    最后更新时间 2025-06-04

    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了青海省城镇住宅建设的基本要求、设计原则、建设标准和技术要求。本文件适用于青海省城镇地区的住宅建设与规划。
    Title:Qinghai Province Urban Residential Construction Standard
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.040

  • 封面预览

    DB63T 367-2001 青海省城镇住宅建设标准
  • 拓展解读

    《DB63/T 367-2001 青海省城镇住宅建设标准》是青海省针对城镇住宅建设制定的地方性技术规范。以下选取了部分重要条文进行详细解读:

    ### 室内净高要求

    标准规定,卧室、起居室的室内净高不应低于2.40米,局部净高不应低于2.10米。这一要求确保了居住空间的舒适性,避免因层高过低而产生压抑感。同时,对于局部净高的设定也考虑到了建筑结构中的梁、管道等因素。

    ### 厨房设计

    厨房应设置独立的排烟道,并且排烟道的设计需符合防火安全要求。此外,厨房的最小使用面积不得小于4平方米。这些规定旨在保障厨房使用的安全性与功能性,同时也考虑到使用者的实际操作需求。

    ### 卫生间设施

    卫生间内必须配备淋浴设备和便器,并且建议预留洗衣机的位置。卫生间地面应采用防滑材料铺设,以防止意外摔倒。此条款强调了卫生间的实用性和安全性,特别是对于有老人或儿童的家庭来说尤为重要。

    ### 节能保温措施

    外墙、屋顶及外窗均需采取有效的保温隔热措施。具体而言,外墙传热系数K值不得超过1.5W/(m²·K),屋面传热系数K值不得超过0.8W/(m²·K)。这有助于提高住宅的整体节能效果,降低能耗成本,符合可持续发展的理念。

    ### 安全防护措施

    阳台栏杆高度不得低于1.10米,并且栏杆间隙不应大于0.11米,以防儿童攀爬发生危险。此外,所有临空窗户均需安装限位装置,防止窗户开启角度过大造成坠落风险。这些都是为了保障住户尤其是儿童的安全。