摘要:本文件规定了福建省10kV及以下电力用户业扩工程的设计、设备选型、施工、验收等技术要求。本文件适用于福建省内10kV及以下电压等级的电力用户业扩工程。
Title:Technical Specification for Expansion Engineering of Power Users at 10kV and Below in Fujian Province
中国标准分类号:K23
国际标准分类号:29.080 -
封面预览
-
拓展解读
DB35/T 1036-2023《10kV及以下电力用户业扩工程技术规范》是福建省地方标准,旨在规范10kV及以下电力用户的业扩工程设计、施工和验收等工作。本文将对其中一些关键条款进行详细解读。
### 关于供电方案的设计
标准中明确指出,供电方案应根据用户的用电容量、用电性质以及负荷特性等因素综合确定。例如,在第4.2条中提到,“对于一般工商业用户,其供电电压等级宜为0.4kV或10kV,具体选择需考虑负荷密度与供电距离。”这意味着如果一个工厂的设备总容量较大且分布集中,则优先考虑采用10kV供电方式以减少线路损耗并提高供电可靠性。
此外,还强调了供电半径控制的重要性:“低压供电半径不宜超过250米;当超过此范围时,应采取措施降低线路压降。”这有助于确保末端用户的电压质量符合要求。
### 配电设施配置要求
在配电装置的选择上,标准提出了严格的技术指标。比如第5章规定:“开关柜内部元件应选用具有高可靠性的产品,并且要满足相应的防护等级要求。”具体而言,户外安装的开关设备至少需要达到IP44级别的防尘防水性能;而室内布置则可以适当放宽至IP2X即可。
另外,关于变压器选型也有明确规定:“干式变压器单台容量不宜大于1250kVA,油浸式变压器单台容量不得超过2500kVA。”这一限制主要是基于安全性和经济性考量,过大容量可能增加火灾风险同时也不利于后期维护管理。
### 线路敷设与保护措施
针对电缆线路敷设,标准特别注意到了环境保护问题。如第7章所述,“电缆沟道内不得随意堆放杂物,保持通道畅通无阻;同时要做好防水处理防止渗漏。”此外,还要求定期检查接地系统是否完好有效,确保一旦发生故障能够迅速切断电源避免扩大影响范围。
对于过电流保护装置的选择,则建议采用智能型断路器来实现自动化控制。“智能断路器不仅能实时监测电流变化还能记录历史数据供后续分析使用。”这种技术手段大大提升了整个系统的灵活性和安全性。
总之,《10kV及以下电力用户业扩工程技术规范》涵盖了从前期规划到后期运行维护全过程中的诸多细节内容,为企业和个人提供了科学合理的指导方针。通过严格执行这些标准不仅能够保障供电系统的稳定运行还能促进节能减排目标的实现。
-