• 标准下载
  • 行业资料
  • 文献下载
  • 专题推荐
  • 首页
  • 标准
  • DB64T 408-2017 气体灭火系统质量检验评定规程

优质文档本站推荐优质文档
    DB64T 408-2017 气体灭火系统质量检验评定规程
    关键词: 气体灭火系统质量检验评定规程消防工程验收标准
    所属行业

    建筑

    文档分类

    地方标准宁夏

    文档信息

    pdf格式 / 1.54Mb

    最后更新时间 2025-06-04

    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了气体灭火系统工程质量检验的评定方法、检验内容及合格判定准则。本文件适用于新建、扩建和改建工程中设置的气体灭火系统的质量检验与评定。
    Title:Code for Quality Inspection and Evaluation of Gas Extinguishing Systems
    中国标准分类号:P65
    国际标准分类号:13.220.20

  • 封面预览

    DB64T 408-2017 气体灭火系统质量检验评定规程
  • 拓展解读

    DB64/T 408-2017《气体灭火系统质量检验评定规程》是宁夏回族自治区发布的关于气体灭火系统质量检验评定的地方标准。该标准对气体灭火系统的安装、调试、验收等环节的质量控制提出了具体要求,以下将选取其中的关键条款进行详细解读。

    ### 5.1.1 系统组件安装检查

    此条款规定了气体灭火系统中各主要组件的安装应符合设计图纸和相关技术文件的要求。例如,储瓶间的设置位置应便于操作、检修,并留有足够的空间;喷嘴的安装高度、方向需确保能够有效覆盖保护对象。实际操作时,施工单位需对照设计图纸逐一核对每个部件的位置、型号及连接方式,确保无误后方可继续下一步工序。同时,还需注意保持现场清洁,避免异物进入管道影响日后运行。

    ### 6.2.3 模拟启动试验

    在模拟启动试验部分,明确了当采用自动控制模式时,应至少完成一次手动模拟启动测试。试验过程中,首先确认所有联动设备均处于正常工作状态,然后通过触发报警信号来启动灭火装置。观察整个过程是否按照预期顺序执行,包括声光报警器动作、电磁阀开启以及药剂释放等步骤。如果发现异常情况,则需要查明原因并及时修复,直至达到合格标准为止。此外,在正式投入使用前还应该定期重复此类测试以验证系统的可靠性。

    ### 7.1.4 验收资料审查

    对于验收阶段而言,完整准确的技术文档是必不可少的组成部分之一。本标准特别强调了以下几个方面的内容:一是工程竣工图必须与实际情况相符;二是产品出厂合格证及相关检测报告齐全;三是施工记录完整且具有可追溯性;四是培训记录表明相关人员已经接受了必要的安全教育和技术指导。只有当上述条件都满足之后,才能组织专家小组进行全面审查,并最终给出综合评价意见。

    以上只是对该规程部分内容做了简要说明,实际上还有很多细节需要注意。希望这些信息能帮助您更好地理解和应用这一规范。如果您还有其他疑问或需要进一步了解,请随时提问。

  • 下载说明
    若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
  • 相关资源
    相关专题
    查看更多
    光伏支架
    光伏支架
    相关标准
    下一篇 DB64T 405-2017 火灾自动报警系统质量检验评定规程

    DB31T 680.7-2019 城市公共用水定额及其计算方法 第7部分:零售业(超市大卖场、商场)

    TCNTAC 5-2018 拼接服装

    DB21T 4016-2024 高速公路数据分类分级指南

    微机电系统(MEMS)技术 陀螺仪 GBT 42597-2023

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
专题推荐
相关标准
  • 常见问题
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
Copyright © 2024-2025 All Rights Reserved 浙ICP备2024137650号-1