资源简介
摘要:本文件规定了消防给水及消火栓系统工程质量检验与评定的术语、基本规定、检验方法和质量评定要求。本文件适用于新建、扩建、改建工程中消防给水及消火栓系统的质量检验与评定。
Title:Code for Quality Inspection and Evaluation of Fire Water Supply and Hydrant Systems
中国标准分类号:P65
国际标准分类号:13.220.20 -
封面预览
-
拓展解读
DB64/T 407-2017《消防给水及消火栓系统质量检验评定规程》是宁夏回族自治区制定的地方标准,旨在规范消防给水及消火栓系统的施工、验收和质量评定工作。以下对规程中的一些重要条文进行详细解读:
### 3.1 术语和定义
本部分明确了“消防给水系统”、“消火栓系统”等专业术语的含义。例如,“消防给水系统”是指为建筑物提供灭火用水的供水设施总称,包括水源、供水管网、增压设备等组成部分。明确这些术语有助于统一各方认识,避免因理解差异导致的工作失误。
### 5.1 施工前准备
该条款要求施工单位在开始施工之前,应具备完整的施工图纸和技术文件,并且要对参与施工的所有人员进行技术交底。此外,还强调了材料进场时必须检查其合格证明文件,确保所用材料符合设计要求。
### 5.2 管道安装
对于管道安装这一关键环节,规程特别指出:
- 管道连接方式应当严格按照设计图纸执行;
- 安装过程中不得强行对接,以免造成管道损伤;
- 需要埋地敷设的管道,在覆土前必须完成压力试验;
- 明装管道则应在装饰工程完成后进行安装。
### 5.3 消火栓安装
关于消火栓的安装,规程规定:
- 室内消火栓箱体中心距地面高度一般为1.1米;
- 栓口朝向宜方便操作,且不应安装在门轴侧;
- 消火栓阀门中心距箱侧面为140毫米,距箱后内表面为100毫米。
### 6.1 系统调试
系统调试阶段,规程提出:
- 应当按照设计要求逐步开启各个组件,观察运行状态;
- 对于自动控制装置,还需模拟实际火灾情况测试其响应速度与准确性;
- 调试结束后需填写详细的记录表单,作为后续验收依据之一。
### 7.1 工程验收
最后,在工程验收部分,规程强调:
- 必须由建设单位组织相关责任主体共同参与;
- 验收内容涵盖资料核查、现场查看以及功能测试等多个方面;
- 若发现不合格项,则应及时整改直至达到合格标准为止。
以上是对DB64/T 4017-2017中部分内容较为全面而深入的解析。通过遵循该规程的各项规定,可以有效提升消防给水及消火栓系统的建设质量和安全性。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-04