摘要:本文件规定了并网光伏发电站施工与验收的术语和定义、基本规定、施工准备、设备及材料进场检验、土建工程施工、设备安装、调试、工程验收等要求。本文件适用于新建、改建和扩建的并网光伏发电站的施工与验收,其他类型的光伏发电站可参照执行。
Title:Code for Construction and Acceptance of Grid-connected Photovoltaic Power Stations
中国标准分类号:K51
国际标准分类号:27.160 -
封面预览
-
拓展解读
《DB45T 2366-2021 并网光伏发电站施工与验收规范》是广西壮族自治区发布的关于并网光伏发电站建设的重要技术标准。以下选取部分关键条款进行深度解读:
1. 【第5.1.2条】明确要求光伏组件安装前应检查组件外观,确保无破损、裂纹等问题。这主要是为了保证光伏组件在长期运行中的安全性与可靠性,避免因外观缺陷导致的潜在隐患。
2. 【第5.2.3条】规定逆变器安装时需注意通风散热条件,且周围环境温度不得超过设备允许范围。此条款强调了设备正常工作的必要条件,良好的散热环境可延长设备使用寿命并提高工作效率。
3. 【第6.1.4条】指出汇流箱安装完成后必须进行绝缘电阻测试,其值不得低于1兆欧。该规定旨在确保电气连接的安全性,防止漏电事故的发生,保障人员及设备安全。
4. 【第7.2.1条】要求所有金属构件均需可靠接地,并检测接地电阻不大于4欧姆。这是基于防雷保护和人身安全考虑制定的规定,有效的接地系统可以迅速泄放雷电流,减少雷击损害风险。
5. 【第8.1.5条】强调光伏方阵调试前应对整个系统进行全面检查,包括但不限于电缆连接情况、控制器状态等。此举有助于提前发现可能存在的问题,为后续调试工作提供保障,确保系统稳定运行。
6. 【第9.2.2条】规定当连续晴天光照充足条件下发电量低于设计值80%时,应立即开展原因分析并采取相应措施。这一条款体现了对实际运行效果的关注,通过及时调整优化方案来提升整体发电效率。