资源简介
摘要:本文件规定了空气源热泵供暖空调工程的设计、施工、验收及运行维护的技术要求。本文件适用于新建、改建和扩建的民用建筑中采用空气源热泵供暖空调系统的工程。
Title:Technical Code for Air Source Heat Pump Heating and Air Conditioning Engineering
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.140.99 -
封面预览
-
拓展解读
空气源热泵供暖空调工程技术规程(DB34/T 3949-2021)是安徽省针对空气源热泵系统设计、施工和验收制定的地方性技术规范。以下对其中的关键条文进行深度解读:
在系统设计部分,第5.1.3条规定“热泵机组的选型应根据全年负荷特性确定”。这意味着在选择热泵设备时不能仅考虑冬季供暖需求,还需兼顾夏季制冷工况。设计人员需要通过全年逐时负荷计算来合理配置主机容量。
第5.2.4条指出“冷热水管道应采用绝热保温措施,保温层厚度不应小于20mm”。这要求在管道布置中必须重视保温处理,以减少热损失,提高系统能效。
关于施工安装,第6.1.5条规定“室外机应安装在通风良好且便于维护的位置,与障碍物的距离应不小于500mm”。这一要求旨在保证机组正常运行所需的空气流通条件,避免因通风不良导致效率下降或故障发生。
在调试与验收环节,第8.2.3条强调“系统调试前应对所有阀门、仪表及控制装置进行检查确认”。这是确保系统安全稳定运行的基础工作,任何疏漏都可能导致后续问题。
此外第8.3.2条明确要求“竣工验收时应提供完整的工程资料和技术文件”,包括设计图纸、设备说明书、测试记录等。完整准确的技术文档不仅有助于后期运维管理,也是项目质量追溯的重要依据。
这些条文从不同角度规范了空气源热泵系统的全生命周期管理,为推动该技术在安徽地区的应用提供了有力支撑。
-